本人在做一个电厂的DCS改造!电厂的送引风机采用变频器!不知道各位知不知道一般变频器要哪些点进DCS?
988
benxian
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2005/5/10
发站内信
发表于:2005/10/25 10:54:00
#1楼
没有人知道吗?
908
xinhe239
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2005/10/25
发站内信
发表于:2005/10/25 12:54:00
#2楼
我也喜欢
希望给我一份谢谢
929
joelman
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2005/3/28
发站内信
发表于:2005/10/25 13:51:00
#3楼
我知道一点点,要有变频器的输出点(控制变频的输出大小),一个信号反馈点,变频器的电源,变频器运行,简单就这几个点吧
1120
ABBAC800F
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1120
注册时间:2005/8/5
发站内信
发表于:2005/10/25 15:51:00
#4楼
三点,备妥/应答/故障
917
ggosgg
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2005/10/30
发站内信
发表于:2005/11/1 16:46:00
#5楼
模拟量输入
918
garysunny
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2003/8/7
发站内信
发表于:2005/12/5 12:42:00
#6楼
如果只是用变频器来控制的话,至少用两个点,一是调速(模拟点输入点);二是开关点;再有就是故障报警点,电机运行反馈点,还有其它点就要看设计点的要求或者是客户的要求了.
912
shuyan
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2006/2/24
发站内信
发表于:2006/3/18 13:52:00
#7楼
至少有两个点,即一个给定输输出,一个测量反馈
960
学海
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2006/3/10
发站内信
发表于:2006/3/27 14:10:00
#8楼
通常必须用:开关,调速,运行反馈。
1146
iiyama
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:1146
注册时间:2004/10/21
发站内信
发表于:2006/3/28 20:39:00
#9楼
一般来说要有:
         DO:开关信号
         AO:变频器调速;
         AI:运行情况反回;
         DI:故障报警