您现在所在的是:

DCS论坛

回帖:20个,阅读:5483 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
979
anders
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2006/3/16
发站内信
发表于:2006/3/29 11:03:00
#10楼
正、反转(DO)
变频调节(AO)
变频反馈(AI)
其它的像电机过热,大流量报警要不要都无所谓,属DI
979
anders
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2006/3/16
发站内信
发表于:2006/3/29 11:07:00
#11楼
关键还是要看怎么来控制变频器了。
1196
iiyama
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:1196
注册时间:2004/10/21
发站内信
发表于:2006/3/29 19:35:00
#12楼
哪里有风机还要正反转的?


[此贴子已经被作者于2006-3-30 18:20:23编辑过]
952
DIABLLOII
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2006/3/30
发站内信
发表于:2006/3/30 11:33:00
#13楼
如果使用通讯模块,都可以省略哦
2358
dzhphd
文章数:333
年度积分:50
历史总积分:2358
注册时间:2005/6/1
发站内信
发表于:2006/4/22 20:15:00
#14楼
一个4——20 MA模拟给定。AI
一个4-20MA速度反馈。AO
一个4-20MA电流反馈。AO
一个启动信号。DO
一个运行反馈信号。DI
一个手自动信号。DI
一个故障信号。DI
960
jxw_64
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2006/2/24
发站内信
发表于:2006/4/28 22:03:00
#15楼
用通讯模块PROFIBUS总线, DRIVER 那里不太熟悉~这里只要几个,速度反馈,温度反馈或报警反馈~就ok了
973
yingtaotao
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2006/1/7
发站内信
发表于:2006/4/29 18:05:00
#16楼
晕,这个问题也不知道啊,一般来说5个点
1,开关点
2,速度给定
3,状态反馈
4,故障(这个是变频器故障)
5, 信号反馈
 重点是第五个, 你可以在变频器上设置这个信号内型(0--20ma,4--20ma,0--10v)
你根据工厂实际情况将这个信号转换成Hz,根据电机铭牌换算成功率或者电流,如果3个信号都想要,你要么分一信号出来,要么在变频器上多设几路(前提是变频器有多余接口端子)
993
zhyt_zb
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2006/5/2 12:00:00
#17楼
一般情况是3DI+1DO+1AI+1AO
961
zhyf2003
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2005/10/22
发站内信
发表于:2006/5/6 7:40:00
#18楼
一个4——20 MA模拟给定。AI
一个4-20MA速度反馈。AO
一个4-20MA电流反馈。AO
一个启动信号。DO  一个停止信号。DO   (有的变频器此两项为一个DO)
一个运行反馈信号。DI
一个手自动信号。DI
一个故障信号。DI
950
20089527
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2006/6/1
发站内信
发表于:2006/6/2 19:05:00
#19楼
呵呵  提醒下楼上的 AI-AO搞反了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009