您现在所在的是:

串口通信

回帖:25个,阅读:569次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/8/28 23:43:56
#20楼
接线是怎样的?哪个做主站?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
7005
jniy
文章数:312
年度积分:1049
历史总积分:7005
注册时间:2015/1/1
发站内信
发表于:2026/8/29 7:58:16
#21楼
先就近调试出来数据  然后再到中控室接入就知道是不是干扰或者不干扰了
2803
小猫鱼MAWheF
文章数:1181
年度积分:2091
历史总积分:2803
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/8/29 8:10:16
#22楼
回复 #19楼 YXBK
是的啊,他不是已经有这个模块了吗,
47719
YXBK 版主
文章数:21973
年度积分:2647
历史总积分:47719
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/8/29 11:38:46
#23楼
以下是引用小猫鱼MAWheF在2026/8/29 8:10:16的发言:
是的啊,他不是已经有这个模块了吗,

这里关系到主站与从站的问题,气体报警器、积算仪是从站,一般的485转模拟量模块也是从站

需要一个主站把气体报警器与积算仪的数据读出来,然后再写入给模块

楼主说这个模块是带主站功能的,看说明书也确实能实现

但他按照厂家提供的视频设置,就是没有模拟量输出
大家一起学习
2803
小猫鱼MAWheF
文章数:1181
年度积分:2091
历史总积分:2803
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/8/29 13:48:33
#24楼
回复 #23楼 YXBK
485转模拟量默认是主站功能,怎么可能会是从站的,只有可能是他积算仪的站号没有设置对,所以才读不出来数据
37
工控老李
文章数:7
年度积分:37
历史总积分:37
注册时间:2026/11/23
发站内信
发表于:2026/11/23 18:24:09
#25楼
这类需求的关键不是"模块怎么设置",而是先确认模块在通讯里扮演什么角色。

按你贴的规约看,气体报警主机和积算仪都是 Modbus RTU 从站(规约里的"控制器地址 01"是它们各自的从站地址)。而"485 转 4-20mA 模块"大多是 Modbus 从站:得由上位机把读到的值写进它的输出寄存器,它才会把 4-20mA 打出去。所以中控室收不到信号,最常见的原因是没有主站去轮询这两台从站。你这块模块说明书写着能当主站也可以,但主站要自己轮询两台从站,而两台地址都是 01 会撞,积算仪必须先改地址。

建议这样走:

1. 架构上,锅炉房侧放一台带 RS485 主站口的主站设备(PLC、网关或数据采集器),轮询气体报警主机(功能码 04 读浓度)和积算仪,拿到数据直接送到中控室。中控室如果是 DCS/PLC,给它加一个 Modbus RTU 从站模块(或直接用 DCS 自带串口模块)就行,不必绕 4-20mA 这一层。

2. 如果中控室不在锅炉房、又不方便拉线:现场主站设备挂 4G 网关,让网关主动把数据上报到中控室(MQTT/HTTPS 长连接)。不要指望中控室反向去连现场——现场一般没有公网 IP。这一层只做数据转发,不动现场原有接线。

3. 通讯不通按这个顺序排查:
  - 地址冲突:气体报警主机是 01,积算仪地址必须改掉,不能同为 01;
  - 通讯参数:规约写的是 8N1 无校验,但不少设备出厂是 9600 8E1 或 19200,两边不一致就是一直超时;
  - 单点验证:用规约给的报文 `01 04 00 03 00 01 C1 CA`,拿 USB 转 485 抓一帧,看从站有没有回;回了但 CRC 错,基本就是校验方式不对;
  - 轮询节奏:两个从站轮一圈别超过 500ms,超时重试给 2 次就够,别把总线占死;
  - 接线:屏蔽双绞线,屏蔽层现场单端接地,两端都接会出地环流。

4. 量程要对得上:浓度点按 0~100%LEL 对应 4~20mA,压力点按实际量程(常见 0~1.6MPa)对应 4~20mA,DMS/PLC 的 AI 通道量程必须一致,否则显示会偏甚至超量程。

5. 两个容易漏的点:
  - 报警阈值一定要带回差。可燃气体是"下限报警",浓度在阈值附近波动时会反复跳报警。做法是条件成立就置位,低于阈值再减一个回差(一般按量程 0.5%~2%)才复位,恢复再加 2~3 秒延时。
  - 锅炉房属于防爆场所,485 转换模块和联网设备都要有对应的防爆认证,接线按现场规范走,别用普通型。

先按第 3 条的四步跑一遍,绝大多数"设置不对"都是地址或波特率/校验不一致。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

93.7884