您现在所在的是:

串口通信

回帖:24个,阅读:412 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
43
270892909
文章数:5
年度积分:43
历史总积分:43
注册时间:2026/8/22
发站内信
发表于:2026/8/27 12:23:25
#10楼
回复 #7楼 YXBK
商家发了调试视频给我,按他的视频设置后中控室还是没有数据
43
270892909
文章数:5
年度积分:43
历史总积分:43
注册时间:2026/8/22
发站内信
发表于:2026/8/27 12:25:47
#11楼
回复 #2楼 YXBK
是直接用PLC去转吗
43
270892909
文章数:5
年度积分:43
历史总积分:43
注册时间:2026/8/22
发站内信
发表于:2026/8/27 12:27:26
#12楼
回复 #8楼 小猫鱼MAWheF
需要设置,不设置的话模块和主机没法通信啊
47256
YXBK 版主
文章数:21738
年度积分:2184
历史总积分:47256
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/8/27 14:45:33
#13楼
以下是引用2708929092026/8/27 12:25:47的发言:
是直接用PLC去转吗

是可以的,PLC做主站,其他三个是从站

先把气体报警、积算仪的数据读出来,然后再写入给模拟量模块就行了


但是你说模块是有主站功能的,为什么又不行呢

建议先用串口调试软件看看气体报警与积算仪的数据能否正确读出来

如果用PLC的话,模块要设为从站,也要用串口调试软件测试有没有模拟量输出
大家一起学习
1400
孙建玲
文章数:133
年度积分:363
历史总积分:1400
注册时间:2008/7/14
发站内信
发表于:2026/8/27 15:29:17
#14楼
回复 #9楼 270892909
懵了。居然还有中控室不能接485信号,只能接模拟量的
1654
981183833
文章数:592
年度积分:575
历史总积分:1654
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2026/8/27 16:44:50
#15楼
485能读出来信号转给模拟量模块,模拟量模块是厂家设置好的,中控室直接读取不就行了
6791
YS-W
文章数:2244
年度积分:1126
历史总积分:6791
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/8/28 7:49:10
#16楼
只是为了监控,不是参入自控。主控室加个触摸屏不就解决了吗?看你的要求(电流信号)就莫不是中控室想加机械表来显示吗?
[此贴子已经被作者于2026/8/28 7:52:26编辑过]
2504
小猫鱼MAWheF
文章数:1042
年度积分:1792
历史总积分:2504
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/8/28 8:57:56
#17楼
回复 #12楼 270892909
你都有485转模拟量模块了,还需要设置啥,我们用的就不需要设置的,直接读取模拟量的数据进行计算就好了
10361
711022027
文章数:848
年度积分:443
历史总积分:10361
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2026/8/28 9:06:55
#18楼
真心不建议这样做,不考虑中控室离现场有多远,信号传输过程容易受到干扰,然后转换模拟量后又要转换成数字量,这个过程又容易不准确。真到传到中控室数字一直不稳定又有多少意义。
不如直接走485通信,中控室高个触摸屏,啥都解决了。
47256
YXBK 版主
文章数:21738
年度积分:2184
历史总积分:47256
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/8/28 22:09:51
#19楼
以下是引用小猫鱼MAWheF2026/8/28 8:57:56的发言:
你都有485转模拟量模块了,还需要设置啥,我们用的就不需要设置的,直接读取模拟量的数据进行计算就好了


气体报警器与积算仪只能输出485信号,而中控室又只能接收模拟量

所以只能加个485模拟量转换模块了
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005