测量原煤仓料位用哪种物位计好,超声波还是雷达的,请用过的发表下意见,先谢谢了。
1017
shine_z
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2005/3/24
发站内信
发表于:2005/9/29 14:54:00
#1楼
看具体情况吧,主要是粉尘浓度和安装位置。
粉尘浓度低的话可以用激光。比超声波方便、稳定,比雷达便宜。
021-62453105
1350
hsdc
文章数:211
年度积分:50
历史总积分:1350
注册时间:2004/2/21
发站内信
发表于:2005/9/30 7:13:00
#2楼
那粉尘浓度高的话用超声波和雷达?
1017
shine_z
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2005/3/24
发站内信
发表于:2005/9/30 11:37:00
#3楼
超声波的肯定是不行,  西门子的雷达料位计在粉尘大的地方用的效果还稍微能让人满意。
粉尘一直都是一个难题!
943
阳光大陆
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2005/10/2
发站内信
发表于:2005/10/2 22:38:00
#4楼
这个问题与人探讨过,用重锤式的较好,就是价钱贵.
923
xhlin2004
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2005/10/3
发站内信
发表于:2005/10/3 8:30:00
#5楼
我的经验(本人在江苏镇江谏壁电厂做过5年)是什么都不可靠,由于煤仓的环境实在太差,所以就只好靠人拿个手电看
1350
hsdc
文章数:211
年度积分:50
历史总积分:1350
注册时间:2004/2/21
发站内信
发表于:2005/10/3 19:32:00
#6楼
以下是引用xhlin2004在2005-10-3 8:30:00的发言:
我的经验(本人在江苏镇江谏壁电厂做过5年)是什么都不可靠,由于煤仓的环境实在太差,所以就只好靠人拿个手电看

绝!!!
3008
panjan
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:3008
注册时间:2005/1/24
发站内信
发表于:2005/10/4 10:19:00
#7楼
镰刀是料位计
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
960
dazhangzhang
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2005/10/9
发站内信
发表于:2005/10/9 15:13:00
#8楼
经验让我告诉你
以我多年的从业经验来看,最好还是选雷达料位计,但是国产的没门,真让人认郁闷!最好用爱默生的。可以联系我:ylq@hugeness.cn. 不要怕了,不是搞推销,虽然是做销售德,只是十几年的经验和现实告诉我他们的不错,耐用有准确。但是型号是关键,选错了型号照常不准,问题多多。
    您最真实的合作&供应伙伴
960
dazhangzhang
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2005/10/9
发站内信
发表于:2005/10/9 15:14:00
#9楼
经验让我告诉你
以我多年的从业经验来看,最好还是选雷达料位计,但是国产的没门,真让人认郁闷!最好用爱默生的。可以联系我:ylq@hugeness.cn. 不要怕了,不是搞推销,虽然是做销售德,只是十几年的经验和现实告诉我他们的不错,耐用有准确。但是型号是关键,选错了型号照常不准,问题多多。