您现在所在的是:

电工技术

回帖:30个,阅读:412 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
45327
YXBK 版主
文章数:20841
年度积分:255
历史总积分:45327
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/1/29 14:00:52
#10楼
以下是引用3469537912026/1/29 12:08:08的发言:
以下是引用YXBK2026/1/29 8:02:11的发言:
先用万用表判断一下有没有短路或者接地
测量过初级为电阻1.2欧,次级也是1.2欧。。对地绝缘也是好着呢。


是多少变多少的,电阻一样,除非次级与初级的电压也一样,要不就不正常

还有看看初级与次级之间有没有电阻,如果是隔离的,应该是无穷大才对


说开关问题的,个人不大认同

首先同样的开关之前都好好的,何况现在是连跳两级(没有负载)

变压器自带的开关是D25的,这个配的不算小
大家一起学习
12683
346953791
文章数:3096
年度积分:125
历史总积分:12683
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2026/1/29 14:13:35
#11楼
以下是引用YXBK2026/1/29 14:00:52的发言:
1比1的隔离变压器,220/220维修隔离用。阻值无穷大是不对的。。要这样的话就绕组断线了。。初级与次级测过不通。
[此贴子已经被作者于2026/1/29 14:15:04编辑过]
此帖发自手机工控论坛
5852
YS-W
文章数:1709
年度积分:187
历史总积分:5852
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/1/29 16:28:53
#12楼
以下是引用3469537912026/1/29 14:13:35的发言:
就是说的初级与次级之间有没有电阻,如果是隔离的,应该是无穷大才对,也就是你说的初级与次级之间不通。这样只有换个大点开关试试看还跳闸不?同时钳形电流表测测电流多少?
12683
346953791
文章数:3096
年度积分:125
历史总积分:12683
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2026/1/29 17:00:21
#13楼
以下是引用YS-W2026/1/29 16:28:53的发言:
这个跳闸是上电时短时间冲击电流,钳表不一定能测出来。
此帖发自手机工控论坛
19379
老兔子
文章数:2536
年度积分:137
历史总积分:19379
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2026/1/29 20:06:22
#14楼
以下是引用Tivian2026/1/29 10:37:06的发言:
环形变压器上电冲击电流比较大,空气开关选大点

空载都跳闸,不应该是冲击(启动)电流引起的跳闸。

这种跳闸是难以用钳形表测量出电流的。
12683
346953791
文章数:3096
年度积分:125
历史总积分:12683
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2026/1/29 21:24:10
#15楼
附件 63_9.jpg



附件 64_9.jpg

附件 65_9.jpg

附件 66_9.jpg


暂时先组装起来了,我把中间固定的螺栓也由铁的换成不锈钢的了。。等过几天买的改装配件回来装上试试看效果。。说实话这破玩意做工质量很一般的。。电源开关是插座是带漏保的,室外电源是单极空开,一打开这个变压器开关连同漏保和室外的开关都跳了。
[此贴子已经被作者于2026/1/29 21:27:18编辑过]
22370
877476825
文章数:9361
年度积分:264
历史总积分:22370
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/1/30 8:45:21
#16楼
估计是制作工艺不达标。用过比这更大的环变也没跳闸
不走寻常路。
20549
1053370790
文章数:4557
年度积分:174
历史总积分:20549
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2026/1/30 9:19:53
#17楼
尝试一下串只白炽灯上电试试表情
45327
YXBK 版主
文章数:20841
年度积分:255
历史总积分:45327
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/1/30 10:11:08
#18楼
回复 #15楼 346953791
漏保跳的是不是漏电?就是那个漏电复位按键有没有弹出?
大家一起学习
12683
346953791
文章数:3096
年度积分:125
历史总积分:12683
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2026/1/30 11:19:04
#19楼
漏保跳闸,跳了以后那个复位没有弹出来。只是跳闸。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006