总线问题(一):在运动过程中,EtherCAT总线会突然断开、掉线
可能原因:
总线周期过短(一般常见于125US 或者500US周期),多模块时,如果交互的PDO数据量很大,周期需要相应变大,可以通过调试软件ZDevelop或RTSys里面的总线节点诊断工具,在总线初始化成功后,检查丢包个数(308H数据项)。
解决方法:
修改总线周期。 打开RTSys软件 -> 控制器/常用 -> 连接(或打开ZDevelop软件 -> 顶部菜单栏 -> 控制器 -> 控制器连接) -> RTSys/ZDevelop底部在线命令输入SERVO_PERIOD = 想要的周期,单位US(如需要2MS,则SERVO_PERIOD = 2000) -> 点击发送 -> 断开控制器电源,等待几秒,重新上电生效。
更多详情内容请点击→“正运动技术”查看。
?