上位机通过网口扫描不到控制器的排查步骤

排查方法:
1.排查RTSys/ZDevelop能否扫描到控制器;
2.排查网线接线是否正确;
3.观察板卡RUN灯和ALM灯是否亮起且闪烁,若有此情况则存在,则硬件异常的问题;
4.确认控制器IP是否被修改,可以使用串口连接成功后,通过RTSys/ZDevelop软件打开控制器状态,查看控制器IP;
5.确认能否ping通;
6.确认是否存在网段冲突;
7.确认网口通道数量有无被连接满,可通过在RTSys/ZDevelop软件[在线命令]中发送指令[?*PORT_STATUS]打印网口通道数量查看;

更多详情内容请点击→“正运动技术”查看。