母线实际电压535V,CPU输入取样电压1.7V,显示183.6Ⅴ。
人为给CPU加取样(最高)3.3V(二极管钳位),显示最大357.6V,不再显示更高电压。
请教老师们 下一步查哪里?
3811
dlys
文章数:58
年度积分:176
历史总积分:3811
注册时间:2018/4/20
发站内信
发表于:2025/3/17 11:32:22
#1楼
实测图
7760
AlsacePMuhLG
文章数:1160
年度积分:176
历史总积分:7760
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2025/3/17 13:32:08
#2楼
换主板!内部参数输入电压等级多半搞成220V了!搞不到密码只能换主板!
3811
dlys
文章数:58
年度积分:176
历史总积分:3811
注册时间:2018/4/20
发站内信
发表于:2025/3/17 13:49:14
#3楼
谢谢,我试试。


[此贴子已经被作者于2025/3/17 14:00:06编辑过]
3811
dlys
文章数:58
年度积分:176
历史总积分:3811
注册时间:2018/4/20
发站内信
发表于:2025/3/17 13:50:38
#4楼
但是图片传不上去
3811
dlys
文章数:58
年度积分:176
历史总积分:3811
注册时间:2018/4/20
发站内信
发表于:2025/3/17 21:32:52
#5楼
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
您好,说明书中没有找到220/380V设置项。
7760
AlsacePMuhLG
文章数:1160
年度积分:176
历史总积分:7760
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2025/3/18 8:04:15
#6楼
回复 #5楼 dlys
内部参数怎么可能出现在说明书!参数是联动的,你看一下电机参数,电机电压等级能不能改到380V,间接推论出是不是参数问题!
90
547520288
文章数:19
年度积分:90
历史总积分:90
注册时间:2024/11/11
发站内信
发表于:2025/3/18 19:18:09
#7楼
路过。
3811
dlys
文章数:58
年度积分:176
历史总积分:3811
注册时间:2018/4/20
发站内信
发表于:2025/3/18 21:11:37
#8楼
是否CPU有基准比较电压或比较系数
16892
yuanyuesheng
文章数:3310
年度积分:415
历史总积分:16892
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/3/19 6:14:31
#9楼
以下是引用dlys2025/3/18 21:11:37的发言:
是否CPU有基准比较电压或比较系数

6楼AlsacePMuhLG意思是,你参数项中,关于电机参数,额定电压,设置是否正确,需要查一下。