这是一个是服役16年的立体车库,幸亏是白天,其使用的交变直变压器失火,值守人员用灭火器扑救
后来应该是维修人员试图修复
这是现场看到的,明显几个很新的空开,接触器
这个是替代原来的两相380电源监控器
这是旁边还正常工作的相同驱动柜
如何才能避免类似事情再发生?
据说接触器类怕用灭火器,是不是