各位大佬,大家好,我是一个新学员,想在自己家里维修变频器,住宅只有市电,怎样方便逆变出380V电试机,或者可以申请工业380V电入户吗?请大佬解答一下,谢谢!
19101
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:959
历史总积分:19101
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/10/25 18:54:48
#1楼
最简单的方法,是用220V/380V升压变压器,可以将380V降压变压器反过来用,再加上整流滤波电路,也可取出500V直流维修电源来。
做3相逆变电源,就要麻烦点儿。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
119
安小陈
文章数:8
年度积分:119
历史总积分:119
注册时间:2024/10/4
发站内信
发表于:2024/10/25 20:05:31
#2楼
回复 #1楼 xq09181
感谢大佬,维修直流510V可以解决,就是带大功率电机试机时就有点麻烦
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2024/10/25 20:42:03
#3楼
想测大功率的还是申请三相电吧;
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/10/25 21:07:54
#4楼
自己做一个直流电源,跳过三相整流用
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/10/26 8:14:24
#5楼
长久下来还是申请三相电好
大家一起学习
75
正阳万丰机电
文章数:1
年度积分:75
历史总积分:75
注册时间:2020/1/25
发站内信
发表于:2024/10/26 10:47:11
#6楼
220 变380伏的变频器再加一套滤波器就可以变出三相正弦波电源,可以维修3相比如软启动
93
467337802
文章数:22
年度积分:93
历史总积分:93
注册时间:2024/10/25
发站内信
发表于:2024/10/26 13:50:54
#7楼
以下是引用goldage2024/10/25 21:07:54的发言:
自己做一个直流电源,跳过三相整流用
500伏直流电源怎么做,有没电路图
此帖发自手机工控论坛
3865
cjtdz
文章数:646
年度积分:695
历史总积分:3865
注册时间:2011/1/1
发站内信
发表于:2024/10/26 14:13:47
#8楼
回复 #7楼 467337802
最简单的就是220v升380V变压器,全桥整流,电解电容滤波
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/10/26 21:05:21
#9楼
以前修直流驱动器时候就是用一个220转380的变压器,功率大概500瓦,初级接220,次级接驱动器的电源,如果你需要直流的,加一组整流滤波就可以
这样的变压器哪里找,很多淘汰的电柜基本都有配置,拆来用就可以