今天,车间反映,新装的负压风机经常关不了。风机是新装的,风机和控制箱都是外协安装。
到现场,电路就是空开,接触器380的,线圈一端直接,另一端由旋钮开关控制通断,外加一个指示灯。
现象是旋钮开关打到关闭位置,接触器经常断不开,还是吸合状态。
第一个想到的就是开关坏了,没断开。拉电,测开关通断,但咋测咋正常,再送电试,又有断不了的情况。这奶奶的薛定谔的开关,状态不确定?
再通电试(注明下,接触器和电机之间还有个空开,把它拉了单试控制电路)。正常情况下开关断开两端电压380,开关闭合测两端没电压。
断开380,闭合0正常啊,再把开关关了,接触器又没断开还在吸合,这时再量了下开关两端电压看看开关状态,760V?760V!万用表超量程报警,表的交流电压最大档700V,再量一次还这样,表坏了?
先不管这个,先解决接触器断不开的问题。控制电路也没啥东西啊,就开关,接触器,指示灯。把灯拆了,再试试看,这下咋试咋正常,就是灯的原因,那就这样吧,没灯就没灯吧,什么原因回去慢慢分析。

附件 微信图片_20240912140518.jpg

附件 微信图片_20240912140521.jpg

回组里,把控制电路图简单画了下,图一出来,就发现原因了。
灯是220的,开关控制的火线分出来两根,一根给接触器,一根给灯。当开关断开后,灯和接触器线圈相当于串联在一个220的电路,线圈虽没得到足够的电压,但也并不能完全失电,造成其断不开,开关不确定性失效。
情况就这样了,至于那个760伏是个啥啥情况,有空再说吧。

附件 微信图片_20240912140607.jpg
[此贴子已经被jint于2024/9/13 11:05:50编辑过]
19943
honghaii
文章数:7973
年度积分:306
历史总积分:19943
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2024/9/12 14:12:10
#1楼
线圈直接移到开关下。760v的问题我遇到过,表情我的表时直接炸了,我当时人都傻了,跟你的情况一样样的,第一次760左右,我都怀疑自己看错,直接在来一次结果表炸了。
20369
877476825
文章数:8408
年度积分:300
历史总积分:20369
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/9/12 18:55:50
#2楼
控制线路做的真奇葩,控制线取一个火线零线就行了。760v这个怎么来的?
不走寻常路。
27204
goldage
文章数:15354
年度积分:496
历史总积分:27204
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/9/12 21:13:15
#3楼
控制线路设计是个人才
18899
qjj740210
文章数:4831
年度积分:253
历史总积分:18899
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/9/13 10:04:40
#4楼
以下是引用honghaii2024/9/12 14:12:10的发言:
线圈直接移到开关下。760v的问题我遇到过,表情我的表时直接炸了,我当时人都傻了,跟你的情况一样样的,第一次760左右,我都怀疑自己看错,直接在来一次结果表炸了。
线圈移到开关下,指示灯就一直亮了。
苦逼的奋斗者
43264
YXBK 版主
文章数:19857
年度积分:643
历史总积分:43264
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/9/13 10:16:03
#5楼
搞不懂这个760怎么来的
大家一起学习
43264
YXBK 版主
文章数:19857
年度积分:643
历史总积分:43264
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/9/13 10:18:10
#6楼
以下是引用8774768252024/9/12 18:55:50的发言:
控制线路做的真奇葩,控制线取一个火线零线就行了。760v这个怎么来的?


指示灯220,线圈380,电压不同应该分开控制
大家一起学习
19943
honghaii
文章数:7973
年度积分:306
历史总积分:19943
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2024/9/13 10:43:25
#7楼
回复 #4楼 qjj740210
不是这个你的灯那边串个接触器常开触点啊。本来电路就不合理啊。本来你的灯应该一直亮着的啊,只不过时亮度不够而已。
[此贴子已经被作者于2024/9/13 10:44:39编辑过]
205
2969985636
文章数:18
年度积分:205
历史总积分:205
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/9/13 15:47:03
#8楼
运行指示灯接在常开触点啊,吸合就亮
24789
dlr
文章数:4444
年度积分:275
历史总积分:24789
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/9/13 17:11:59
#9楼
量开关A、B端的电压,相当于测量L1和L2的电压,380×2=760V。

补充:谢谢10楼、11楼、12楼的网友指正!我的回答是错误的。
[此贴子已经被作者于2024/9/16 15:01:03编辑过]