今天,车间反映,新装的负压风机经常关不了。风机是新装的,风机和控制箱都是外协安装。
到现场,电路就是空开,接触器380的,线圈一端直接,另一端由旋钮开关控制通断,外加一个指示灯。
现象是旋钮开关打到关闭位置,接触器经常断不开,还是吸合状态。
第一个想到的就是开关坏了,没断开。拉电,测开关通断,但咋测咋正常,再送电试,又有断不了的情况。这奶奶的薛定谔的开关,状态不确定?
再通电试(注明下,接触器和电机之间还有个空开,把它拉了单试控制电路)。正常情况下开关断开两端电压380,开关闭合测两端没电压。
断开380,闭合0正常啊,再把开关关了,接触器又没断开还在吸合,这时再量了下开关两端电压看看开关状态,760V?760V!万用表超量程报警,表的交流电压最大档700V,再量一次还这样,表坏了?
先不管这个,先解决接触器断不开的问题。控制电路也没啥东西啊,就开关,接触器,指示灯。把灯拆了,再试试看,这下咋试咋正常,就是灯的原因,那就这样吧,没灯就没灯吧,什么原因回去慢慢分析。
回组里,把控制电路图简单画了下,图一出来,就发现原因了。
灯是220的,开关控制的火线分出来两根,一根给接触器,一根给灯。当开关断开后,灯和接触器线圈相当于串联在一个220的电路,线圈虽没得到足够的电压,但也并不能完全失电,造成其断不开,开关不确定性失效。
情况就这样了,至于那个760伏是个啥啥情况,有空再说吧。