发表于:2024/4/20 10:56:41
#0楼
今天遇到一件事,一公司的一台产线出现触摸屏上温度实际值不显示,其它一切正常 温度设定值 变频器等都没有问题,就是温度实际值显示不变化,设定温度160度,显示是60度,10个区全是这样。听操作班长说,该线安装好后,只正常了2个月左右就不行了,因温控仪显示正常就一直没有管它,这种现象已经生产2年了,现在打算恢复正常。这个怎么入手?从现象看,通讯线是没有问题,不然其它参数不可能正常?那么是PLC程序不对或是触摸屏不对?触摸屏是昆仑通态 PLC图纸显示是三菱5U80MR,可我没有看出来。刚才我再次查看了控制柜和询问熟悉的操作人员,他们说 以前是好好地,搬厂后就是这样了,通讯线都换了3条了都没有解决,我看控制柜接线,感觉温控仪485线到PLC的通讯板状态是一样的,不知道有没有问题?左边是温控仪过来的线RSA+-,右边是RSB+-.
[此贴子已经被作者于2024/4/21 10:12:36编辑过]