您现在所在的是:

运动控制

回帖:4个,阅读:374 [上一页] [1] [下一页]
520
Rafael
文章数:163
年度积分:520
历史总积分:520
注册时间:2020/12/21
发站内信
发表于:2024/2/26 16:56:43
#0楼
RT,以前我以为GND就是接地线,

最近做一个项目使用伺服(松下)回原点时,如果其它轴也在动作,那么PLC接收的Z相零点信号很容易丢失,导致回原点位置异常。后来查看驱动器说明书发现Z相零点信号的GND要接开关电源公共端,改接线后就正常了。

查阅资料,发现GND不是地线的意思,而是零电位的参考点。

GND接地线还是电源负极,各位是怎么区分的?
未来纵有诸多未知  也请怀抱赤子心  活出当下的坚强
11851
逍遥的久鸣
文章数:4449
年度积分:1085
历史总积分:11851
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/2/26 17:59:36
#1楼
伺服驱动器什么COM-,GND我都是接开关电源负极!
10454
Tivian
文章数:2477
年度积分:1630
历史总积分:10454
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/2/26 18:47:19
#2楼
控制引脚没接地的吧,都是电源的负
42495
YXBK 版主
文章数:19535
年度积分:2909
历史总积分:42495
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/2/26 18:50:33
#3楼
GND接地线还是电源负极,各位是怎么区分的?

最简单的方法是看手册接线图
大家一起学习
26606
goldage
文章数:15127
年度积分:2108
历史总积分:26606
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/2/26 21:16:38
#4楼
电源负极

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004