RT,以前我以为GND就是接地线,

最近做一个项目使用伺服(松下)回原点时,如果其它轴也在动作,那么PLC接收的Z相零点信号很容易丢失,导致回原点位置异常。后来查看驱动器说明书发现Z相零点信号的GND要接开关电源公共端,改接线后就正常了。

查阅资料,发现GND不是地线的意思,而是零电位的参考点。

GND接地线还是电源负极,各位是怎么区分的?
12354
逍遥的久鸣
文章数:4536
年度积分:438
历史总积分:12354
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/2/26 17:59:36
#1楼
伺服驱动器什么COM-,GND我都是接开关电源负极!
11136
Tivian
文章数:2668
年度积分:618
历史总积分:11136
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/2/26 18:47:19
#2楼
控制引脚没接地的吧,都是电源的负
43567
YXBK 版主
文章数:19970
年度积分:946
历史总积分:43567
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/2/26 18:50:33
#3楼
GND接地线还是电源负极,各位是怎么区分的?

最简单的方法是看手册接线图
大家一起学习
27434
goldage
文章数:15443
年度积分:726
历史总积分:27434
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/2/26 21:16:38
#4楼
电源负极