Gv2me16c施耐德电机保护开关无论分闸或合闸,它的辅助常开触点始终闭合,打不开求教各位这是啥原因,咋处理呢
附件 微信图片_20240120201145.jpg



思想决定高度
27204
goldage
文章数:15354
年度积分:496
历史总积分:27204
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/1/20 21:19:10
#1楼
按下去常开触点才会闭合,过流保护时候就会跳开
过流保护是后,主触点也是会分开的,介意的话就换新
27223
woshigoutou
文章数:12312
年度积分:393
历史总积分:27223
品牌积分(施耐德):110
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2024/1/21 6:19:07
#2楼
那个触点是不是过流时才动作?
此帖发自手机工控论坛
22485
liuxd6909
文章数:11937
年度积分:53
历史总积分:22485
品牌积分(施耐德):276
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/1/21 12:40:06
#3楼
这个辅助触点是常开点(合闸时断开,分闸时接通),新的刚到货,现场还没用过 。
思想决定高度
28550
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:441
历史总积分:28550
品牌积分(施耐德):7
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2024/1/21 14:39:12
#4楼
它的辅助常开触点始终闭合,是不是坏了呢
20369
877476825
文章数:8408
年度积分:300
历史总积分:20369
品牌积分(施耐德):88
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/1/21 18:02:46
#5楼
感觉是坏了,就一个这种问题?
不走寻常路。
22485
liuxd6909
文章数:11937
年度积分:53
历史总积分:22485
品牌积分(施耐德):276
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/1/21 18:25:41
#6楼
以下是引用8774768252024/1/21 18:02:46的发言:
感觉是坏了,就一个这种问题?
是的, 就这一块有问题
思想决定高度
43257
YXBK 版主
文章数:19853
年度积分:636
历史总积分:43257
品牌积分(施耐德):275
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/1/22 7:51:46
#7楼
Gv2me16c施耐德电机保护开关无论分闸或合闸,它的辅助常开触点始终闭合


那应该是坏了
大家一起学习
22678
weixiu123
文章数:13315
年度积分:386
历史总积分:22678
品牌积分(施耐德):2
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2024/1/22 8:02:14
#8楼
这样就是坏了 只能换了啊
50
XXxxxXXOOA2
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):1
注册时间:2021/8/25
发站内信
发表于:2024/1/22 8:18:01
#9楼
坏了或者没有安装好 ,我就遇到过没装好的情况,拆下来重装一下