您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:14个,阅读:1029 [上一页] [1] [2] [下一页]
2445
1569848624
文章数:259
年度积分:561
历史总积分:2445
注册时间:2011/10/25
发站内信
发表于:2023/7/15 22:33:04
#0楼
设备上拆下的欧姆龙CPMA2电源灯正常,RUN灯不亮,24V正常输出。与电脑也通讯不上,是PLC坏了吗?请教下,谢谢!
此帖发自手机工控论坛
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/7/15 22:41:04
#1楼
那只有检查cpu的工作条件 电源 晶振 复位 看门狗 电源ok信号这些
此帖发自手机工控论坛
18715
aaxin2008
文章数:4984
年度积分:983
历史总积分:18715
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2023/7/16 6:46:47
#2楼
是不是拨码在stop状态
此帖发自手机工控论坛
 一花一世界,一佛一如来
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/7/16 8:27:09
#3楼
有同型号的,互换电源看结果
快乐 幸福 自由 比什么都重要
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2023/7/16 10:13:09
#4楼
报警灯亮了吧?
2445
1569848624
文章数:259
年度积分:561
历史总积分:2445
注册时间:2011/10/25
发站内信
发表于:2023/7/16 12:15:07
#5楼
放了一晚,RUN灯亮了,程序上载OK了。但输入点灯像是接触不良,应该是里面电路板受潮了,其实昨天也烘干过电路板
此帖发自手机工控论坛
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2023/7/16 16:29:35
#6楼
这种十几年前的plc正常,学习用用还可以。偶尔报个故障正常。 性能下降了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/7/17 8:21:57
#7楼
环境使然,比它早20年的还在适用中
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20905
bnnyygy
文章数:5989
年度积分:1571
历史总积分:20905
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/7/17 10:29:30
#8楼
这种PLC如果插了编程电缆,通电可能就不会RUN,

上个月改机床程序发现的,表情

拔了编程电缆,再通电就OK了
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2023/7/17 13:41:13
#9楼
以下是引用bnnyygy2023/7/17 10:29:30的发言:
这种PLC如果插了编程电缆,通电可能就不会RUN,

上个月改机床程序发现的,表情

拔了编程电缆,再通电就OK了
设置里面 改成监视或者运行模式 下载进去再运行就好了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005