设备上拆下的欧姆龙CPMA2电源灯正常,RUN灯不亮,24V正常输出。与电脑也通讯不上,是PLC坏了吗?请教下,谢谢!
此帖发自手机工控论坛
12825
Tivian
文章数:3197
年度积分:611
历史总积分:12825
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/7/15 22:41:04
#1楼
那只有检查cpu的工作条件 电源 晶振 复位 看门狗 电源ok信号这些
此帖发自手机工控论坛
20665
aaxin2008
文章数:5167
年度积分:473
历史总积分:20665
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2023/7/16 6:46:47
#2楼
是不是拨码在stop状态
此帖发自手机工控论坛
 一花一世界,一佛一如来
40791
知道一点
文章数:23734
年度积分:516
历史总积分:40791
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/7/16 8:27:09
#3楼
有同型号的,互换电源看结果
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87346
ZCMY 版主
文章数:47839
年度积分:553
历史总积分:87346
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2023/7/16 10:13:09
#4楼
报警灯亮了吧?
3037
1569848624
文章数:336
年度积分:143
历史总积分:3037
注册时间:2011/10/25
发站内信
发表于:2023/7/16 12:15:07
#5楼
放了一晚,RUN灯亮了,程序上载OK了。但输入点灯像是接触不良,应该是里面电路板受潮了,其实昨天也烘干过电路板
此帖发自手机工控论坛
27722
ytleaderplc
文章数:11551
年度积分:682
历史总积分:27722
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2023/7/16 16:29:35
#6楼
这种十几年前的plc正常,学习用用还可以。偶尔报个故障正常。 性能下降了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
40791
知道一点
文章数:23734
年度积分:516
历史总积分:40791
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/7/17 8:21:57
#7楼
环境使然,比它早20年的还在适用中
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23344
bnnyygy
文章数:6651
年度积分:617
历史总积分:23344
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/7/17 10:29:30
#8楼
这种PLC如果插了编程电缆,通电可能就不会RUN,

上个月改机床程序发现的,表情

拔了编程电缆,再通电就OK了
27722
ytleaderplc
文章数:11551
年度积分:682
历史总积分:27722
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2023/7/17 13:41:13
#9楼
以下是引用bnnyygy2023/7/17 10:29:30的发言:
这种PLC如果插了编程电缆,通电可能就不会RUN,

上个月改机床程序发现的,表情

拔了编程电缆,再通电就OK了
设置里面 改成监视或者运行模式 下载进去再运行就好了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com