继电器常开点粘

27273
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:443
历史总积分:27273
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/3/23 10:15:10
#0楼
手柄控制中间继电器,中间继电器开点控制接触器线圈( 某力西  400安),由于频繁操作启停,经常发生中间继电器开点粘连,现在我想使用小接触器替代原中间继电器,不知道效果如何?大家还有其他好的办法吗?
此帖发自手机工控论坛
27273
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:443
历史总积分:27273
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/3/23 10:15:38
#1楼
附件 tb_image_share_1679537420205_edit_688112043172784.jpg
此帖发自手机工控论坛
27273
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:443
历史总积分:27273
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/3/23 10:16:10
#2楼
附件 tb_image_share_1679537485029_edit_688162501119248.jpg
现在想用他替代。
此帖发自手机工控论坛
20045
honghaii
文章数:7985
年度积分:408
历史总积分:20045
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2023/3/23 10:29:35
#3楼
我的想法是换成接触器,毕竟中间继电器触点一般都是5A的电流,接触器的触点电流比较大。换成接触器的话应该有改善。
43593
YXBK 版主
文章数:19982
年度积分:972
历史总积分:43593
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/3/23 10:38:45
#4楼
用这种大脚的试试,两组触点并联起来

附件 微信截图_20230323103818.jpg
[此贴子已经被作者于2023/3/23 10:40:09编辑过]
大家一起学习
22223
cgmguangming
文章数:4384
年度积分:480
历史总积分:22223
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2023/3/23 10:39:15
#5楼
对,换成接触式继电器。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
5358
jniy
文章数:241
年度积分:443
历史总积分:5358
注册时间:2015/1/1
发站内信
发表于:2023/3/23 10:55:40
#6楼
用大电流固态的也行吧
39126
知道一点
文章数:23063
年度积分:818
历史总积分:39126
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/3/23 11:05:26
#7楼
以下是引用woshigoutou2023/3/23 10:16:10的发言:
附件 tb_image_share_1679537485029_edit_688162501119248.jpg
现在想用他替代。
可以
但控制它的继电器会不会也粘连
选用MY继电器就是错误,还是14脚的?

换LY8脚的
并接RC模块
都可以延长继电器使用寿命
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1379
风35RH
文章数:87
年度积分:245
历史总积分:1379
注册时间:2022/3/7
发站内信
发表于:2023/3/23 11:10:48
#8楼
使用过固态继电器,你会觉得,嗯,真香!
[此贴子已经被作者于2023/3/23 11:11:12编辑过]
27273
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:443
历史总积分:27273
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/3/23 11:43:05
#9楼
以下是引用知道一点2023/3/23 11:05:26的发言:
