各位大佬:
我想用威纶通触摸屏通过485 通讯直接控制变频器。能够实现电机定时正反转自动切换,请教一下,可以实现吗
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/2/22 17:17:05
#1楼
可以实现,但可能要用到宏指令。

关键的是这样的用法不靠谱,启动、停止这样的控制个人觉得最好不要用通讯

万一通讯出了问题,想停机都停不下来,这样是很危险的

我的做法是调速、读取参数这些用通讯,启停用继电器或者PLC
大家一起学习
50
1946409370
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/9
发站内信
发表于:2023/2/22 17:26:57
#2楼
回复 #1楼 YXBK
安全问题有其他机构解决。主要是不会用宏指令功能,所以想请教一下怎么写。方便留个联系方式吗
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/2/22 17:36:33
#3楼
以下是引用19464093702023/2/22 17:26:57的发言:
安全问题有其他机构解决。主要是不会用宏指令功能,所以想请教一下怎么写。方便留个联系方式吗

触摸屏与变频器的具体型号是什么?

还有具体怎样的定时控制,比如是正转、停止、反转、停止、正转,还是正转、反转、正转。
大家一起学习
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/2/22 17:53:09
#4楼
以下是引用YXBK2023/2/22 17:17:05的发言:
可以实现,但可能要用到宏指令。

关键的是这样的用法不靠谱,启动、停止这样的控制个人觉得最好不要用通讯

万一通讯出了问题,想停机都停不下来,这样是很危险的

我的做法是调速、读取参数这些用通讯,启停用继电器或者PLC
正反转用继电器,频率源用通讯?
此帖发自手机工控论坛
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/2/22 18:36:03
#5楼
以下是引用woshigoutou2023/2/22 17:53:09的发言:
以下是引用YXBK2023/2/22 17:17:05的发言:
可以实现,但可能要用到宏指令。

关键的是这样的用法不靠谱,启动、停止这样的控制个人觉得最好不要用通讯

万一通讯出了问题,想停机都停不下来,这样是很危险的

我的做法是调速、读取参数这些用通讯,启停用继电器或者PLC
正反转用继电器,频率源用通讯?


对,有PLC的用PLC,没有的用继电器,一般有触摸屏的都是配有PLC的,就用PLC的Y点控制启停。

频率设定就走通讯,这个主要是针对一些PLC主机不带模拟量输出的,如果有模拟量输出就用模拟量

否则加个模拟量输出模块要人民币的呀。
大家一起学习
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2023/2/22 20:03:55
#6楼
以下是引用YXBK2023/2/22 18:36:03的发言:
MODBUS 通讯有时候确实即使没通讯也停不了,只能断电
不走寻常路。
20504
fireray
文章数:3648
年度积分:1197
历史总积分:20504
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2023/2/22 20:46:07
#7楼
屏上,变频器上设置好地址,波特率,停止位,数据位等参数,屏上选modbus rtu master,接线屏485+对变频器485+,-对-,这样屏与变频器通讯就能建立了。剩下的就是研究变频器参数地址,写脚本或者是宏命令,把数写到对应地址就好了。
此帖发自手机工控论坛
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/2/22 21:05:35
#8楼
楼主可能就是学习一下用屏控制正反转
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/2/22 21:18:49
#9楼
