发表于:2023/2/8 6:54:41
#0楼
接修两台爱默生MEV3000
变频器,被上家修过,来的时候是接三相交流电无法启动,接直流电其中一个报ER.0236(无功率板),另一台可以运行,过一会报ER.0090(通讯错误),之后维修好整流桥可控硅驱动,接三相电可以正常启动供电。原来其中报ER.0090这台变频器,现在报ER.0218(内部热敏电阻故障),检查发现三个逆变模块和制动模块的温控都到芯片74VHC4051,检测发现是好的。
可控硅是热敏电阻,接到那里没查到。但是通过查看参数FN.003和FN.004,可以看到两个逆变模块和晶闸管温度,并且在风扇开启和关断后会有变化,只是一个温度比正常温度偏高5度。之后拔掉晶闸管热敏电阻,发现FN.004的温度会逐渐升高,到达30度时重启报故障ER.0090,之后把温控插上,温度会降低到24度,FN003的温度是19度基本上算正常室温。因为两台变频器的温控阻值基本都在12K,当时也没顾上串一个电阻再测试。
因为两台变频器,客户急着先修好一台,之后维修那台报ER.236(无功率板)这台,发现在对调了2个可控硅检测光藕和2个温控检测光藕后,故障变成了ER.0090,而上面那台变成了ER.0236,现在手头没有TLP2768F光藕代换。
我主要想问一下ER.0218(热敏电阻故障)这台,有温度数值,可以变化,会不会是内部的单片机在计算一定时间内电阻变化,通过计算给出的温度?因为里面有一个R5F212L,晶闸管驱动也用了单片机,但没看型号。这样做可以在保证开路的情况下变频器温度会升高并且关机。
[此贴子已经被jint于2023/2/9 9:43:46编辑过]