三台110的电机,每台都有相同的故障,中间一相发热,电压正常,求解
回帖:
14
个,阅读:
1470
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
三台110的电机,每台都有相同的故障,中间一相发热,电压正常,求解
收藏
分享到
1024
cxzljsw
文章数:
48
年度积分:
116
历史总积分:
1024
作者的所有帖子(48)
注册时间:
2013/4/16
发站内信
发表于:2022/12/3 10:50:49
#0楼
【方案】
CNC | 手动速度指令功能
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
44515
YXBK
版主
文章数:
20433
年度积分:
1894
历史总积分:
44515
作者的所有帖子(20433)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/12/3 17:35:45
#1楼
量一下这一相电流是不是偏大了,进端出端都量一下
大家一起学习
【方案】
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
27324
woshigoutou
文章数:
12327
年度积分:
494
历史总积分:
27324
作者的所有帖子(12327)
注册时间:
2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/12/3 18:55:19
#2楼
电压三相平衡?最后测量一下三相电流,中相电流是不是大,或是主电源开关中相有问题。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
试验台工程设计集灵活性、高精度和集成性于一体
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4408
dffeifei110
文章数:
1097
年度积分:
522
历史总积分:
4408
作者的所有帖子(1097)
注册时间:
2016/7/23
发站内信
发表于:2022/12/8 11:30:07
#3楼
我们的设备也是,三相铜排上取得单相电,通过计算做的分配
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
【方案】
用于电极帽修磨器的RFID刀头监控系统
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5925
pdthtzb
文章数:
557
年度积分:
837
历史总积分:
5925
作者的所有帖子(557)
注册时间:
2010/5/25
发站内信
发表于:2022/12/9 7:19:55
#4楼
量电压测电流找原因呗。
田丰自动化
【方案】
倍福集成式楼宇管理系统应用在卡塔尔超大型体育场中
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
76
lvpretend
文章数:
1461
年度积分:
76
历史总积分:
76
作者的所有帖子(1461)
注册时间:
2019/5/12
发站内信
发表于:2022/12/9 18:34:34
#5楼
这个不科学呀!中间触头烧蚀成这样了,边上的只是点蚀了一下。具体电路说说!
【方案】
发电厂辅控系统自动化
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6502
zq3076
文章数:
2267
年度积分:
203
历史总积分:
6502
作者的所有帖子(2267)
注册时间:
2015/12/26
发站内信
发表于:2022/12/9 20:45:33
#6楼
需要综合现场分析啊
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn 张总 1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
【方案】
如何提高数据中心的能效和可靠性?|维萨拉
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3419
叶子姐姐
文章数:
537
年度积分:
107
历史总积分:
3419
作者的所有帖子(537)
注册时间:
2005/12/19
发站内信
发表于:2022/12/15 15:56:34
#7楼
方便的话,左右和中间触点交换一下试试,或加大中间一相触点压力试试
【方案】
菱机妙用 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4408
dffeifei110
文章数:
1097
年度积分:
522
历史总积分:
4408
作者的所有帖子(1097)
注册时间:
2016/7/23
发站内信
发表于:2022/12/18 10:11:26
#8楼
是不是下端三相分配不均衡啊!
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
【方案】
台达工控产品在包装机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5450
浩色之徒
文章数:
1245
年度积分:
83
历史总积分:
5450
作者的所有帖子(1245)
注册时间:
2009/5/24
发站内信
发表于:2022/12/18 14:21:20
#9楼
既然是存在共性的故障现象,那平时就要注意多监测观察一下,以找到问题根源。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
【方案】
奥普特—注射液杂质检测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
93.6006