中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

机电一体化

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 三台110的电机,每台都有相同的故障,中间一相发热,电压正常,求解
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:967 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

三台110的电机,每台都有相同的故障,中间一相发热,电压正常,求解

分享到
877
cxzljsw
文章数:37
年度积分:116
历史总积分:877
注册时间:2013/4/16
发站内信
发表于:2022/12/3 10:50:49
#0楼
附件 微信图片_20221203104606.jpg

附件 微信图片_20221203104629.jpg

附件 微信图片_20221203104640.jpg

附件 微信图片_20221203104647.jpg



40621
YXBK 版主
文章数:18605
年度积分:1035
历史总积分:40621
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/12/3 17:35:45
#1楼
量一下这一相电流是不是偏大了,进端出端都量一下
大家一起学习
26330
woshigoutou
文章数:12083
年度积分:705
历史总积分:26330
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/12/3 18:55:19
#2楼
电压三相平衡?最后测量一下三相电流,中相电流是不是大,或是主电源开关中相有问题。
此帖发自手机工控论坛
3767
dffeifei110
文章数:930
年度积分:66
历史总积分:3767
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2022/12/8 11:30:07
#3楼
我们的设备也是,三相铜排上取得单相电,通过计算做的分配
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
4542
pdthtzb
文章数:435
年度积分:316
历史总积分:4542
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2022/12/9 7:19:55
#4楼
量电压测电流找原因呗。
  田丰自动化
156
lvpretend
文章数:1421
年度积分:156
历史总积分:156
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2022/12/9 18:34:34
#5楼
这个不科学呀!中间触头烧蚀成这样了,边上的只是点蚀了一下。具体电路说说!
5977
zq3076
文章数:2171
年度积分:159
历史总积分:5977
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2022/12/9 20:45:33
#6楼
需要综合现场分析啊
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
3178
叶子姐姐
文章数:507
年度积分:109
历史总积分:3178
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2022/12/15 15:56:34
#7楼
方便的话,左右和中间触点交换一下试试,或加大中间一相触点压力试试
3767
dffeifei110
文章数:930
年度积分:66
历史总积分:3767
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2022/12/18 10:11:26
#8楼
是不是下端三相分配不均衡啊!
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
5202
浩色之徒
文章数:1244
年度积分:235
历史总积分:5202
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2022/12/18 14:21:20
#9楼
既然是存在共性的故障现象,那平时就要注意多监测观察一下,以找到问题根源。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005