#0楼
附件 微信图片_20221203104606.jpg

附件 微信图片_20221203104629.jpg

附件 微信图片_20221203104640.jpg

附件 微信图片_20221203104647.jpg



36818
YXBK 版主
文章数:17069
年度积分:142
历史总积分:36818
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/12/3 17:35:45
#1楼
量一下这一相电流是不是偏大了,进端出端都量一下
大家一起学习
23720
woshigoutou
文章数:11176
年度积分:185
历史总积分:23720
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/12/3 18:55:19
#2楼
电压三相平衡?最后测量一下三相电流,中相电流是不是大,或是主电源开关中相有问题。
此帖发自手机工控论坛
3298
dffeifei110
文章数:884
年度积分:123
历史总积分:3298
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2022/12/8 11:30:07
#3楼
我们的设备也是,三相铜排上取得单相电,通过计算做的分配
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
3215
pdthtzb
文章数:325
年度积分:122
历史总积分:3215
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2022/12/9 7:19:55
#4楼
量电压测电流找原因呗。
  田丰自动化
73
lvpretend
文章数:1187
年度积分:73
历史总积分:73
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2022/12/9 18:34:34
#5楼
这个不科学呀!中间触头烧蚀成这样了,边上的只是点蚀了一下。具体电路说说!
5617
zq3076
文章数:2097
年度积分:56
历史总积分:5617
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2022/12/9 20:45:33
#6楼
需要综合现场分析啊
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
2899
叶子姐姐
文章数:474
年度积分:69
历史总积分:2899
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2022/12/15 15:56:34
#7楼
方便的话,左右和中间触点交换一下试试,或加大中间一相触点压力试试
3298
dffeifei110
文章数:884
年度积分:123
历史总积分:3298
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2022/12/18 10:11:26
#8楼
是不是下端三相分配不均衡啊!
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
4526
浩色之徒
文章数:1226
年度积分:98
历史总积分:4526
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2022/12/18 14:21:20
#9楼
既然是存在共性的故障现象,那平时就要注意多监测观察一下,以找到问题根源。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。