您现在所在的是:

机电一体化

回帖:16个,阅读:905 [上一页] [1] [2] [下一页]
3934
宅男技术控
文章数:515
年度积分:856
历史总积分:3934
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2022/11/30 8:51:37
#0楼
1.这种变压器如何判断是自耦还是隔离的?

2.火线跟地线接在一起,是内部接地么?



附件 2022-11-30_085458.jpg

附件 2022-11-30_100109.jpg
[此贴子已经被作者于2022/11/30 10:04:33编辑过]
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/11/30 9:52:15
#1楼
1.这种变压器如何判断是自耦还是隔离的?

如果初级与次级之间有直流电阻就是自耦,否则就是隔离。



2.火线跟地线接在一起,是内部接地么?

内部接地,是什么意思?
大家一起学习
3934
宅男技术控
文章数:515
年度积分:856
历史总积分:3934
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2022/11/30 10:05:09
#2楼
回复 #1楼 YXBK
变压器内部接地
5328
2233296153
文章数:660
年度积分:794
历史总积分:5328
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2022/11/30 11:13:00
#3楼
这不是变压器中性点接地的意思?
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/11/30 12:00:15
#4楼
以下是引用宅男技术控2022/11/30 10:05:09的发言:
变压器内部接地


从接线端来看,肯定不是中心点接地,是从S相出来的

个人觉得你这个变压器首先是隔离的,由于没有接地,那么次级出来是可以手摸其中一相的,

如果单独一相碰到电箱外壳或者接地都是没关系的,但有种做法是觉得这样不好,

所以就把其中一相做了接地,如果万一再有其他一相接地,就会短路跳闸。
大家一起学习
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/11/30 18:53:35
#5楼
感觉接的不对啊,最左边不是地线吗?
不走寻常路。
50
坏男孩5F4R
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/23
发站内信
发表于:2022/11/30 19:38:48
#6楼
左边是外壳接地
8230
hs82463789
文章数:196
年度积分:960
历史总积分:8230
注册时间:2011/4/14
发站内信
发表于:2022/11/30 20:55:18
#7楼
要是确定这根双色线是地线(不理解,会不会是接线失误?),这个变压器肯定是隔离变压器。内部接地估计应该是指中性接线端子。不理解这根双色线为什么不在N端。
908
cxzljsw
文章数:38
年度积分:147
历史总积分:908
注册时间:2013/4/16
发站内信
发表于:2022/12/3 10:58:59
#8楼
如果我碰到这个,先用表摇一下,看看有什么结果,送电的话不敢!!!
908
cxzljsw
文章数:38
年度积分:147
历史总积分:908
注册时间:2013/4/16
发站内信
发表于:2022/12/3 11:00:30
#9楼
这个地线接到哪里了?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005