您现在所在的是:

自控设计

回帖:15个,阅读:980 [上一页] [1] [2] [下一页]
1283
山谷
文章数:204
年度积分:101
历史总积分:1283
注册时间:2016/12/8
发站内信
发表于:2022/9/11 7:57:57
#0楼
附件 A001.jpg

某工厂的公用工程房共有四台冷冻机:约克冷冻机(制冷量851KW)、1号日立冷冻机(制冷量409KW)、2号日立冷冻机(制冷量409KW)、3号日立冷冻机(制冷量608KW)。其中,约克冷冻机从首班生产到末班停产,一直开着,只有周末停产时才关机。

为了方便,以下把1号日立冷冻机或2号日立冷冻机,用小冷冻机称呼。

4月底至10月底,广州天气炎热,一般情况下,只开启约克冷冻机无法满足生产对冷量的需求,还需要开启1台小冷冻机。按照以往的做法,天热期间,在首班生产时,就同时开启约克冷冻机和1台小冷冻机,直到末班停产时才关机。

如果有时候忘记开启小冷冻机,当冷冻水池的水温偏高时,约克冷冻机会发出语音报警,通知维修值班人员,及时把小冷冻机开启,以满足生产对冷量的需求。



1283
山谷
文章数:204
年度积分:101
历史总积分:1283
注册时间:2016/12/8
发站内信
发表于:2022/9/11 8:00:25
#1楼
附件 A003.jpg

一台小冷冻机及其相关水泵的工作电压是380V,总电流大约是150A,总功率大约是75KW,即该机器启动后,每个小时需要消耗的电能大约75度。

广州地区工业用电的电费平均约是0.85元/度,小冷冻机系统运行起来每小时需要花费75*0.85=63.75元

当冷冻水池的水温降低后,由于没有低温报警,工作人员往往会忙着其它事而没有及时关掉小冷冻机,小冷冻机就一直保持在低负荷、低效率地运行,无形中浪费了很多电能。
[此贴子已经被作者于2022/9/11 16:45:16编辑过]
1283
山谷
文章数:204
年度积分:101
历史总积分:1283
注册时间:2016/12/8
发站内信
发表于:2022/9/11 8:01:37
#2楼
为了减少不必要的能耗,2022年7月份,计划把四台冷冻机关联起来,做个自动化控制系统,实现根据冷冻水池的水温而自动控制1号、2号冷冻机的启停。具体控制如下:

1.首班生产只需要开启主冷冻机(约克冷冻机或3号日立冷冻机);

2.同时,按下自动控制系统的启动按钮;

3.当冷冻水池的水温偏高时,自动控制系统将会启动1号冷冻机(默认情况下,优先使用1号冷冻机,可通过面板的选择开关,切换到2号冷冻机);

4.当冷冻水池的水温偏低时,自动化控制系统及时关闭已开启的1号冷冻机(或2号冷冻机),从而减少不必要的能耗,实现节能效果。

5.末班停产时,关掉主冷冻机;

6.同时,按下自动控制系统的停止按钮。
1283
山谷
文章数:204
年度积分:101
历史总积分:1283
注册时间:2016/12/8
发站内信
发表于:2022/9/11 8:03:16
#3楼
8月底,冷冻机联机自动控制系统终于做好并投入使用

附件 A004.jpg

附件 A005.jpg
1283
山谷
文章数:204
年度积分:101
历史总积分:1283
注册时间:2016/12/8
发站内信
发表于:2022/9/11 8:06:46
#4楼
以下是冷冻机联机控制系统的一些运行数据:

附件 A006.jpg

附件 A007.jpg
1283
山谷
文章数:204
年度积分:101
历史总积分:1283
注册时间:2016/12/8
发站内信
发表于:2022/9/11 8:10:11
#5楼
数据显示,自从9月1号优化参数后,小冷冻机每个工作日的合计停机时间至少长达16小时!
若按照改造之前的运行方式,4月底至10月底,天气炎热,首班生产就开启约克冷冻机及1台小冷冻机,直到末班停产时才关机。那么,节省的电能可以按照小冷冻机的停机时间乘以小冷冻机的功率计算,即——

节省的电能=小冷冻机的功率×小冷冻机停机时间

保守估计,小冷冻机每个工作日的停机时间按照15小时计算,那么冷冻机联机控制系统每天能节省的电费大约是——

75×15×0.85=956.25元。

若每个月按照22个工作日计算,那么冷冻机联机控制系统一个月节省的电费大约是——

956.25×22=21037.5元。

4月底至10月底,共6个月,那么冷冻机联机控制系统1年节省的电费大约是——

21037.5×6=126225元。
[此贴子已经被作者于2022/9/11 16:47:11编辑过]
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/9/11 8:22:29
#6楼
工作电压是380V,总电流大约是150A,总功率大约是300KW??这是怎么算出来的?
1283
山谷
文章数:204
年度积分:101
历史总积分:1283
注册时间:2016/12/8
发站内信
发表于:2022/9/11 16:48:16
#7楼
回复 #6楼 Tivian
非常感谢指正!

应当是75KW左右,而不是300。

谢谢。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/9/11 20:46:10
#8楼
估算你公司的用热量约1100KW左右,现在有的设备的开停就算手动配置都比较好办
13947
lvjun7258
文章数:1634
年度积分:84
历史总积分:13947
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2022/9/14 8:37:59
#9楼
保障同等供冷量的前提下,经过10几天的优化运行同比电费下降了没?日立冷冻机水温到达预设值不停机吗(出水控制?回水控制)?把四台机器看做一台设备的四台压缩机分别占总制冷量的:37%、18%、18%、27%,根据供回水温度设置每台机器的开启、停机温度。这应当是基本的运行设置不能算作节能措施。
com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004