中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 对于起动转矩不好性能差的电机,何种起动方式更合适
发表新帖 回复该主题
回帖:28个,阅读:735 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

对于起动转矩不好性能差的电机,何种起动方式更合适

分享到
9955
yutianhe95
文章数:3356
年度积分:290
历史总积分:9955
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2022/7/22 12:35:06
#10楼
以下是引用老兔子2022/7/21 19:54:55的发言:
12极电机的电机不是启动“转矩不好性能差”,是由于12极的电机属于低速电机,启动的时候转矩并不差,所以启动时间比较久。

既然全压起动也没超过3倍额定电流,为什么不全压起动呢,难道你的变压器容量不足?

给别人的报价是按照软起动来的,按照直起来成本不一样,招投标项目。。。。。。。。。,政府项目走变更程序麻烦可多了
[此贴子已经被作者于2022/7/22 13:28:11编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
9955
yutianhe95
文章数:3356
年度积分:290
历史总积分:9955
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2022/7/22 13:24:19
#11楼
回复 #6楼 janrainy
三倍只是常规的设置,能起来也好,现在是设置4倍电流都上不去,时好时坏。参数何各种方式都尝试过了,也不是第一次碰到这种问题了。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
9955
yutianhe95
文章数:3356
年度积分:290
历史总积分:9955
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2022/7/22 13:25:54
#12楼
以下是引用pan_xiansheng2022/7/21 17:20:41的发言:
软起动器算不上什么好东西,由于输出的波形严重畸变,启动性能相当差,轻载时启动电流大,重载时启动不了,还不如Y / △启动。

至于楼主关心的星三角或自耦降压那种更为稳妥,这就要看你的负载是轻还是重?星三角适应于轻载(57%的启动电压),而自耦降压宽选范围大,启动电压可以在60-80%之间选择,当60%的启动电压时,相当于星三角启动,当80%启动电压时,几乎相当于全压启动。

负载不重,因为偶尔2倍左右也能启动起来。我就是担心星三角也不好使,没把握这样试。出差路途还是有点距离的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
9955
yutianhe95
文章数:3356
年度积分:290
历史总积分:9955
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2022/7/22 13:27:17
#13楼
以下是引用goldage2022/7/21 21:48:04的发言:
12极的电机,直接启动竟然没有超过3倍的电流?如果没有测量错误,说明电机的启动工况是轻载,就算直接启动都没问题,如果在星三角和自偶降压这个两个选的话,星三角省钱省事

测量没问题,指针式的电流表,没打到头,工况只是轻载,因为偶尔2倍就能启动起来
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
9955
yutianhe95
文章数:3356
年度积分:290
历史总积分:9955
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2022/7/22 13:30:14
#14楼
以下是引用老兔子2022/7/21 19:54:55的发言:
12极电机的电机不是启动“转矩不好性能差”,是由于12极的电机属于低速电机,启动的时候转矩并不差,所以启动时间比较久。

既然全压起动也没超过3倍额定电流,为什么不全压起动呢,难道你的变压器容量不足?

主要是低压的,6/10KV高压的16极电机就没出过问题。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
17262
老兔子
文章数:2328
年度积分:496
历史总积分:17262
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2022/7/22 15:37:11
#15楼
以下是引用yutianhe952022/7/22 12:35:06的发言:
给别人的报价是按照软起动来的,按照直起来成本不一样,招投标项目。。。。。。。。。,政府项目走变更程序麻烦可多了

因为12极的电动机属于低速电机,同步速为500转/分钟,正常运行时的转速大约450转/分钟左右。所以,在启动过程中会感觉有启动不起来的的现象(转速很慢),就会将启动时间调大,时间越调大,就更觉得启动不来(转速还是那么慢,但电机因是轻载,电流仍起不来),形成恶性循环。

在启动过程中,启动电流没有超过额定电流的4倍以上,可以果断缩短启动转换时间,甚至直接启动。

如果你的软起是以检测电流(或者电压)为启动转换参考物理量,能否将参考物理量(电流)设定为现有的值(2倍额定电流左右)。如果不行,可果断改自耦降压启动(星/三角启动担心起动转矩不足)。

因为不在现场,无法感知现场状况,以上意见仅供参考。
[此贴子已经被作者于2022/7/22 19:32:57编辑过]
2994
walxyfsk
文章数:18
年度积分:254
历史总积分:2994
注册时间:2012/2/27
发站内信
发表于:2022/7/22 17:51:56
#16楼
软启动带旁路就行,不要搞得太麻烦,软启动内部电压设定到达额定的百分值,具体根据现场实际情况设置,直接自动转换到旁路。这样就满足你招标的要求。
19112
877476825
文章数:7710
年度积分:457
历史总积分:19112
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/7/23 20:18:17
#17楼
改自耦降压启动
不走寻常路。
36788
知道一点
文章数:21910
年度积分:1207
历史总积分:36788
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/7/23 21:33:43
#18楼
回复 #10楼 yutianhe95
报价很低吗?换成变频器的钱都不够?就是少挣点嘛
当年曾经遇到类似问题,厂家也没解决,后来换成变频器解决
客户不会反对的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20346
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:225
历史总积分:20346
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/7/24 7:46:48
#19楼
用自耦变压器启动,缩短切换时间。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005