您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:15个,阅读:898 [上一页] [1] [2] [下一页]
6748
zjbwxl
文章数:140
年度积分:50
历史总积分:6748
注册时间:2011/11/8
发站内信
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2022/6/16 11:31:55
#0楼
请教大家一个问题,通过PID控制来调节温度,200SMART 输出4路控制加热器,但PID里一个回路只能有一个输出点,这个怎么操作合适啊?
附件 1.jpg



38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/6/16 13:28:31
#1楼
并做一个控制,PID-PWM
快乐 幸福 自由 比什么都重要
50
海子QU94
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/7
发站内信
发表于:2022/6/16 15:12:46
#2楼
PID不是输出模拟量吗,用模拟量做一下处理就行了
6748
zjbwxl
文章数:140
年度积分:50
历史总积分:6748
注册时间:2011/11/8
发站内信
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2022/6/16 19:26:48
#3楼
回复 #1楼 知道一点
通过M点将4个输出和在一起吧。
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/6/16 22:15:06
#4楼
类似
PID输出要经过PWM处理才能控制Q
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2022/6/20 11:30:46
#5楼
楼主问题讲的不是很清楚。如果是用4个点控制一个温度,那么可以把PID输出的模拟量分成(25%,50%,75%,100%)来输出;如果是4个回路温度控制那就创建4个PID回路,每个PID回路对应一个输出就行
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/6/20 13:12:42
#6楼
以下是引用xlian2022/6/20 11:30:46的发言:
楼主问题讲的不是很清楚。如果是用4个点控制一个温度,那么可以把PID输出的模拟量分成(25%,50%,75%,100%)来输出

PID如何分成25,50,75,100%输出?又如何与4个Q对接?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
784
微鑫科技
文章数:1231
年度积分:784
历史总积分:784
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2022/6/20 23:20:25
#7楼
买四个温控表头不行吗?
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
9088
711022027
文章数:812
年度积分:598
历史总积分:9088
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2022/6/21 7:35:40
#8楼
楼主可能不明白一条PID输出指令对应一个回路,四个回路就要用四条PID指令。
22922
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:703
历史总积分:22922
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/6/22 10:20:41
#9楼
明明可以做四条回路的,偏偏要1条回路去控制四个,哎
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005