您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:15个,阅读:1017 [上一页] [1] [2] [下一页]
903
菜鸟丶
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2017/12/23
发站内信
发表于:2022/6/10 22:17:48
#0楼
附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg



如果温度为22.6 那又该如何修正呢

前天基本条件没有写清楚,这次补充下


CP1E-N30DR+CPM1A-AD041   4-20ma 变送器-50~150℃  传感器PT100
[此贴子已经被作者于2022/6/12 15:31:06编辑过]
21902
bnnyygy
文章数:6247
年度积分:798
历史总积分:21902
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/6/10 22:36:08
#1楼
1、是不是模拟量反馈不对(可调,调整下就OK了)
2、程序缩放的问题(根据实际情况重新计算,不建议)
3、程序加减法(推荐~~)
C :D110 D111 D112
附件 3P)$EJRVPLXADMGN1D@1OJB.jpg
[此贴子已经被作者于2022/6/10 22:42:58编辑过]
21902
bnnyygy
文章数:6247
年度积分:798
历史总积分:21902
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/6/10 22:47:52
#2楼
附件 QQ图片20220610224718.jpg



如图,下面加一行就行。+B D200 #11 D200
170
微鑫科技
文章数:1244
年度积分:170
历史总积分:170
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2022/6/11 1:42:21
#3楼
多测量几个点,如果是线性的,乘以一个倍率即可,如果不是线性的,就需要分段做线性拟合,这样的问题经常遇到。
19808
pqsh 版主
文章数:7491
年度积分:424
历史总积分:19808
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2022/6/11 7:52:57
#4楼
一般不认为模拟量采集需要修正.
要分清这两种情况:
1.变送器/传感器/模拟量输入模块的误差,信号干扰,这个最好是校验好了.如果说校验不好,想凑合,那另说.
2.采集量是个间接量,需要计算.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
43815
YXBK 版主
文章数:20071
年度积分:1194
历史总积分:43815
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/6/11 14:20:29
#5楼
如果实际值与测量值成比例关系就乘以一个系数,

如果是固定值就加一个固定值,这个固定值要做成有符号的,就是可以正数也可以负数。


我做类似的程序,会设计一个系数和一个偏差在触摸屏,就是用来校准的,
大家一起学习
39229
知道一点
文章数:23102
年度积分:921
历史总积分:39229
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/6/11 15:40:07
#6楼
你先提出你采集的数据量,计算出斜率再做就简单了

IF Input>=0 THEN
Temp:= INT_TO_REAL(Input);
Output:= K*Temp+b;
ELSE Output:= 0.0;
END_IF;

附件 image.jpg

觉得比SCL2来的容易
快乐 幸福 自由 比什么都重要
903
菜鸟丶
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2017/12/23
发站内信
发表于:2022/6/11 19:27:11
#7楼
回复 #2楼 bnnyygy
如果温度是22.6呢
903
菜鸟丶
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2017/12/23
发站内信
发表于:2022/6/11 19:30:32
#8楼
回复 #5楼 YXBK
有程序么  发一段  学习下
43815
YXBK 版主
文章数:20071
年度积分:1194
历史总积分:43815
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/6/11 20:49:03
#9楼
以下是引用菜鸟丶2022/6/11 19:30:32的发言:
有程序么  发一段  学习下

这个挺简单的,假设你读出来的数据放在D10里面,然后再弄一个比例寄存器D100,偏置寄存器D110,这两个寄存器放到触摸屏上,这样就可以在触摸屏上随时更改了。

算法就是D10*D100+D100,算出来的结果就作为显示值。假设实际是33时显示是30,实际44时显示是40,这样就是1.1倍比例。然后把D100设为1.1,D110设为0,

这样显示值就与实际值一样了。如果实际30显示35,实际50显示55,那就是显示值大了5,然后把D100设为1,D110设为-5就可以了。


这个方法的重点是要找出规律。
+20
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005