大家注意啊,单独的一个分析仪设备,零线单独接到开关下侧了,零线跳闸后,电流不平衡,导致PLC200电源部分炸裂,电容直接爆管
6510
1056128144
文章数:1129
年度积分:424
历史总积分:6510
注册时间:2018/2/23
发站内信
发表于:2022/4/15 17:08:30
#1楼
不太可能单纯是这原因。
如是,
叫那PLC厂家关门吧。管它再大的牌子。
42334
YXBK 版主
文章数:19448
年度积分:2748
历史总积分:42334
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/4/15 19:00:55
#2楼
零线跳闸后,是电压不平衡,搞不懂为什么零线要单独装个开关
大家一起学习
13410
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1119
历史总积分:13410
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2022/4/15 19:23:17
#3楼
我也遇到过,零线断了直接顺坏一个PLC
10373
Tivian
文章数:2453
年度积分:1549
历史总积分:10373
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/4/15 20:11:33
#4楼
是公共零线吧,另一相的电窜过来了,过压烧了的
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/4/15 21:52:18
#5楼
你这个是三相设备里断零线模式?
此帖发自手机工控论坛
3273
叶子姐姐
文章数:531
年度积分:204
历史总积分:3273
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2022/4/16 8:33:46
#6楼
三楼说的对,就是零线跳闸后,是电压不平衡。
1、原因是施工时是两个单位,一个单位提供电源,另一个单位使用,两个单位的人责任心都不强。
2、原配盘制作未把零线单独放个零线排,图省事,直接挂了一个1P断路器了事。
3、设备安装人员,也不管那一套,没考虑安全性,顺着直接接到空开下。
22928
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:709
历史总积分:22928
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/4/16 9:18:03
#7楼
以下是引用10561281442022/4/15 17:08:30的发言:
不太可能单纯是这原因。
如是,
叫那PLC厂家关门吧。管它再大的牌子。
哈哈,你尽管可以拿任何牌子来试试,西门子、三菱、AB.....
通电几个小时冒烟,你可以叫他们都关门了。
[此贴子已经被作者于2022/4/16 10:09:33编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
38066
知道一点
文章数:22556
年度积分:2485
历史总积分:38066
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/4/16 9:33:44
#8楼
只炸了PLC?
查查整个电路,就零线断开炸PLC,其他器件仪表仪器都没问题,那就是PLC的问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10606
heshilih
文章数:1061
年度积分:913
历史总积分:10606
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2022/4/16 10:37:17
#9楼
这种情况需说没有遇到,但是这样接线也是瞎搞的。