220v交流继电器如何实现缓放?
5601
zjgxk
文章数:506
年度积分:725
历史总积分:5601
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2022/2/22 17:08:43
#1楼
不是很懂,啥叫缓放
7677
hnhyczj
文章数:3755
年度积分:113
历史总积分:7677
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2022/2/22 17:18:04
#2楼
比例积分PID控制?
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/2/22 17:39:30
#3楼
就是线圈断电触点稍后断开呗
接个延时断开定时器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4150
678806
文章数:372
年度积分:1263
历史总积分:4150
注册时间:2021/10/21
发站内信
发表于:2022/2/22 17:40:33
#4楼
缓放是个什么意思?是断电后触头缓慢脱开还是断电后触头延迟一定时间脱开?
2218
海狼1974
文章数:219
年度积分:170
历史总积分:2218
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2022/2/22 17:50:59
#5楼
就是,继电器断电后,触头缓慢断开,或延时几秒钟断开,不用时间继器实现,就是普通的220v交流继电器
4150
678806
文章数:372
年度积分:1263
历史总积分:4150
注册时间:2021/10/21
发站内信
发表于:2022/2/22 17:56:35
#6楼
以下是引用海狼19742022/2/22 17:50:59的发言:
就是,继电器断电后,触头缓慢断开,或延时几秒钟断开,不用时间继器实现,就是普通的220v交流继电器
线圈并联个无极性电容应该能实现吧?
2218
海狼1974
文章数:219
年度积分:170
历史总积分:2218
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2022/2/22 18:39:16
#7楼
感谢!那需要并接多大的电容呢?
4150
678806
文章数:372
年度积分:1263
历史总积分:4150
注册时间:2021/10/21
发站内信
发表于:2022/2/22 19:12:05
#8楼
回复 #7楼 海狼1974
我还真不知道并接多大的电容,先从手头有的开始实验吧
4150
678806
文章数:372
年度积分:1263
历史总积分:4150
注册时间:2021/10/21
发站内信
发表于:2022/2/22 19:13:18
#9楼
回复 #7楼 海狼1974
另外,这个可能不稳定,稳定与否看电容