您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1374 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

前期跳闸没有重视

26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/12/1 19:15:44
#0楼
一台油泵,星三角启动,使用过程用偶尔跳闸。后期频繁。由于现场环境恶劣,没人检查。今天彻底烧了。
附件 IMG_20211110_183136.jpg
此帖发自手机工控论坛
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/12/1 19:16:33
#1楼
电机抽头烧断了,其他抽头有明显过热现象
此帖发自手机工控论坛
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/12/1 20:33:28
#2楼
少了一台热成像仪
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/12/1 21:41:03
#3楼
估计是工作环境太脏,没人想去检查
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/12/2 7:25:00
#4楼
以下是引用YXBK2021/12/1 20:33:28的发言:
少了一台热成像仪
你说的对啊。
此帖发自手机工控论坛
21620
cgmguangming
文章数:4324
年度积分:1244
历史总积分:21620
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2021/12/2 10:17:01
#5楼
频繁跳闸没有检查,说明泵的故障影响不会太大。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/12/2 11:16:55
#6楼
这个时候有热成像仪确实方便,设备电机盖如果不方便拆开检查,偶尔跳闸能重新开机肯定不会去检查电机接线……
此帖发自手机工控论坛
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/2 12:20:29
#7楼
以下是引用woshigoutou2021/12/2 7:25:00的发言:
以下是引用YXBK2021/12/1 20:33:28的发言:
少了一台热成像仪
你说的对啊。

赶紧下单买一台表情
25267
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1693
历史总积分:25267
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2021/12/3 8:19:19
#8楼
坏了修或者换
修了在坏,坏了再修。循环的。
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
5668
26349092
文章数:366
年度积分:390
历史总积分:5668
注册时间:2014/10/28
发站内信
发表于:2021/12/3 9:29:02
#9楼
坏了有事干才好啊,设备维护的太好没问题,领导看你没事干,说你闲表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005