前期跳闸没有重视

4871
liujiandong7
文章数:1326
年度积分:68
历史总积分:4871
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2021/12/3 16:48:53
#10楼
改变频啊,都什么年代了还用星三角
此帖发自手机工控论坛
135
微鑫科技
文章数:1241
年度积分:135
历史总积分:135
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2021/12/3 18:21:50
#11楼
你的这个工作环境跟我所在的行业比,好一百倍,改天给你拍一下我这个行业的油泵,直接被灰堆的看不到接头了。
8186
changmike
文章数:964
年度积分:318
历史总积分:8186
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2021/12/3 18:39:45
#12楼
线头松动引起的单相电流过大吗
20412
877476825
文章数:8428
年度积分:343
历史总积分:20412
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2021/12/3 19:21:36
#13楼
频繁跳闸也不检查表情
不走寻常路。
27252
woshigoutou
文章数:12318
年度积分:422
历史总积分:27252
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/12/4 20:32:43
#14楼
以下是引用liujiandong72021/12/3 16:48:53的发言:
改变频啊,都什么年代了还用星三角
这个场合没必要用变频。
此帖发自手机工控论坛
50
524917113
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/10/2
发站内信
发表于:2021/12/10 11:37:33
#15楼
没必要用变频那用个软起估计液不会这样了