您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1374 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

前期跳闸没有重视

4788
liujiandong7
文章数:1326
年度积分:186
历史总积分:4788
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2021/12/3 16:48:53
#10楼
改变频啊,都什么年代了还用星三角
此帖发自手机工控论坛
785
微鑫科技
文章数:1232
年度积分:785
历史总积分:785
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2021/12/3 18:21:50
#11楼
你的这个工作环境跟我所在的行业比,好一百倍,改天给你拍一下我这个行业的油泵,直接被灰堆的看不到接头了。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
7743
changmike
文章数:955
年度积分:1136
历史总积分:7743
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2021/12/3 18:39:45
#12楼
线头松动引起的单相电流过大吗
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2021/12/3 19:21:36
#13楼
频繁跳闸也不检查表情
不走寻常路。
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/12/4 20:32:43
#14楼
以下是引用liujiandong72021/12/3 16:48:53的发言:
改变频啊,都什么年代了还用星三角
这个场合没必要用变频。
此帖发自手机工控论坛
50
524917113
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/10/2
发站内信
发表于:2021/12/10 11:37:33
#15楼
没必要用变频那用个软起估计液不会这样了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004