您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:1951 [上一页] [1] [2] [下一页]
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/5/4 9:11:53
#10楼
回复 #8楼 cfg168
变压器630KVA,但是一般带有其余负载,可能高达300KW,实际上再带240KW电机运行是完全正常的!!
不过240KW的电机启动功率就超过该变压器剩余功率了,启动时会导致整个线路的其余负载产生异常,同时也会给变压器本身带来很大损害,这个应该是你没有考虑的吧
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/5/4 12:49:17
#11楼
以下是引用高雅的雅2021/5/4 9:11:53的发言:
变压器630KVA,但是一般带有其余负载,可能高达300KW,实际上再带240KW电机运行是完全正常的!!
不过240KW的电机启动功率就超过该变压器剩余功率了,启动时会导致整个线路的其余负载产生异常,同时也会给变压器本身带来很大损害,这个应该是你没有考虑的吧
我就不明白,这个电容器长期并联电机没有问题吗?
此帖发自手机工控论坛
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/5/4 13:21:53
#12楼
以下是引用woshigoutou2021/5/4 12:49:17的发言:
如果你增设的无功补偿电容器容量太大,要加补偿控制器啊,否则补偿会超补,超补照样跟欠补一样吃供电所的罚单。
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2021/5/4 14:04:22
#13楼
以下是引用woshigoutou2021/5/3 20:12:23的发言:
以下是引用想想看2021/5/3 18:39:05的发言:
240kW电机如果功率因数为0.8,补偿电容约需200kvar,此时功率因数约为1。电机起动时的功率因数不到0.4,因此加400kvar都不一定够,关键是你的变压器多大?需要电容提供多少无功电流,才能保证电压降在允许值内。通过需要电流就可算出电容量。起动过程中随着起动电流下降要分级切除电容,方法有多种,时间控制、电压控制、功率因数控制都行。
但是我看到一个柜子,电容直接接在接触器下口,和电机并联。处于长期投入补偿状态。
与电机并联始终连接的电容,仅是补偿电机正常运行时的无功,而且不能补足,要防止电机断电后因惯性运转时变成发电机,一般控制在补偿电容的电流小于电机空载电流。对这台电机而言,最多并联100kvar。
[此贴子已经被作者于2021/5/4 14:12:53编辑过]
11467
346953791
文章数:2897
年度积分:934
历史总积分:11467
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2021/5/4 16:31:40
#14楼
以下是引用cfg1682021/5/3 23:49:02的发言:
以下是引用woshigoutou2021/5/1 16:43:54的发言:
一台240千瓦电机,液阻启动。由于变压器容量小,现在起车需要并联电容器,还怎么选择。是按容量电容容量选择?这样的电容需要并联几个?
别以为并联无功补偿电容器是万金油,变压器容量不足万金油来补救?这样以后变压器厂家别研发和兜售大容量的电力变压器了?研发和制造出来也卖不出去的,因为有万金油无功补偿电容器来砸它的市场。

无功补偿电容器的本质,是处理负载在做工时候产生的不良影响(无功功率),你一个马达启动的时候电力本来就不足,连启动都不能启动的时候,哪来的不良影响(无功功率)?

变压器容量和负载容量差异大的时候,就不要指望有捷径来办事。
这才是关键点,本来容量不够的话怎么也不好使。
此帖发自手机工控论坛
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/5/4 18:15:41
#15楼
以下是引用想想看2021/5/4 14:04:22的发言:
发表于:2021/5/5 23:21:21
#16楼
这种补偿方式分为2组电容:运行电容与启动电容。
运行电容补偿电机无功功率,电机带载运行时功率因数在0.985左右为佳,这个是一种陪伴电机运行的;
启动电容,电容器组无功电流按照电机额定电流1.5倍选取,在电机转速达到75%以上切除,或者在电流小于额定电流1.2倍左右切除
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005