您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:1951 [上一页] [1] [2] [下一页]
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/5/1 16:43:54
#0楼
一台240千瓦电机,液阻启动。由于变压器容量小,现在起车需要并联电容器,还怎么选择。是按容量电容容量选择?这样的电容需要并联几个?
[此贴子已经被jint于2021/5/7 14:01:41编辑过]
此帖发自手机工控论坛
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/5/1 16:44:12
#1楼
附件 IMG_20210429_121708.jpg
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/1 21:32:38
#2楼
最少也得20千乏*12个 电容  先人工全部投入迅速启动电机  补充一下 不知道你的启动方式  最好分两次或三次启动 启动成功后 转动态跟踪补偿
[此贴子已经被作者于2021/5/3 8:33:17编辑过]
11470
346953791
文章数:2897
年度积分:937
历史总积分:11470
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2021/5/1 22:55:32
#3楼
有两种办法,一是根据现在电机启动后变压器的功率因数来计算出需要补偿容量。还有一个简单方法直接问电容器厂家让他们给出选型建议。
此帖发自手机工控论坛
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/5/2 9:00:26
#4楼
我的习惯是2组电容,一组按照补偿功率因数到0.99选用,另一组直接按照电机额定电流选用(启动补偿用,启动完成后脱开)
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/5/2 21:09:55
#5楼
电机投入运行后也需要补偿的,还是安装个自动补偿柜吧
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2021/5/3 18:39:05
#6楼
240kW电机如果功率因数为0.8,补偿电容约需200kvar,此时功率因数约为1。电机起动时的功率因数不到0.4,因此加400kvar都不一定够,关键是你的变压器多大?需要电容提供多少无功电流,才能保证电压降在允许值内。通过需要电流就可算出电容量。起动过程中随着起动电流下降要分级切除电容,方法有多种,时间控制、电压控制、功率因数控制都行。
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/5/3 20:12:23
#7楼
以下是引用想想看2021/5/3 18:39:05的发言:
但是我看到一个柜子,电容直接接在接触器下口,和电机并联。处于长期投入补偿状态。
此帖发自手机工控论坛
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/5/3 23:49:02
#8楼
以下是引用woshigoutou2021/5/1 16:43:54的发言:
一台240千瓦电机,液阻启动。由于变压器容量小,现在起车需要并联电容器,还怎么选择。是按容量电容容量选择?这样的电容需要并联几个?
别以为并联无功补偿电容器是万金油,变压器容量不足万金油来补救?这样以后变压器厂家别研发和兜售大容量的电力变压器了?研发和制造出来也卖不出去的,因为有万金油无功补偿电容器来砸它的市场。

无功补偿电容器的本质,是处理负载在做工时候产生的不良影响(无功功率),你一个马达启动的时候电力本来就不足,连启动都不能启动的时候,哪来的不良影响(无功功率)?

变压器容量和负载容量差异大的时候,就不要指望有捷径来办事。
11007
华星电仪
文章数:1574
年度积分:65
历史总积分:11007
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2021/5/4 7:48:30
#9楼
可以加进相机
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005