您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:1020 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

这样布置还可以吧

14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/26 19:55:42
#0楼
附件 IMG_20210422_073844.jpg
此帖发自手机工控论坛
39137
知道一点
文章数:23070
年度积分:829
历史总积分:39137
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/4/26 20:04:57
#1楼
进出线从上边走?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18481
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:133
历史总积分:18481
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/4/26 20:39:01
#2楼
我不喜欢……
此帖发自手机工控论坛
27457
goldage
文章数:15451
年度积分:749
历史总积分:27457
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/4/26 21:09:35
#3楼
用可调电机保护开关不是可以省掉两个空开和过流保护么,造价贵几块钱,但空间节约出来了,那样你那两个直流电源就大把地方给你用了
8241
大蜜蜂
文章数:355
年度积分:409
历史总积分:8241
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2021/4/27 10:42:13
#4楼
断路器倒放不调好吧?
6557
第三颗牙
文章数:837
年度积分:462
历史总积分:6557
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2021/4/27 11:00:14
#5楼
设备运行没有指示灯么?
18481
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:133
历史总积分:18481
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/4/27 11:25:03
#6楼
以下是引用goldage2021/4/26 21:09:35的发言:
用可调电机保护开关不是可以省掉两个空开和过流保护么,造价贵几块钱,但空间节约出来了,那样你那两个直流电源就大把地方给你用了
哈哈……我多次提过叫他用电动机启动保护器,他死活不肯用……
此帖发自手机工控论坛
15298
zwk34
文章数:1059
年度积分:323
历史总积分:15298
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2021/4/29 16:37:58
#7楼
这样拍的电箱照片,容易认为你电器位置错误。
13884
hmz810220
文章数:3231
年度积分:387
历史总积分:13884
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2021/4/29 19:20:35
#8楼
进出线位置倒是留很多,方便现场接线
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/30 4:30:43
#9楼
附件 IMG_20210428_101704.jpg
图片反了调不过来