* 帖子主题:

电加热箱主断跳闸

14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/9 11:08:39
#0楼
附件 1617937615201.jpg
工率30kw  啥问题
此帖发自手机工控论坛
2506
yqyyqy 版主
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:2506
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2021/4/9 11:13:09
#1楼
图中的导线带30KW有点细
2506
yqyyqy 版主
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:2506
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2021/4/9 11:15:51
#2楼
看不清主断型号,一般是短路的原因
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/9 11:19:18
#3楼
以下是引用yqyyqy2021/4/9 11:13:09的发言:
图中的导线带30KW有点细
不细      主线10平方 厂家好像考虑到不够又用了一个6平方帮忙  50安的电流已经足够了
附件 IMG_20210409_111554.jpg
[此贴子已经被作者于2021/4/9 11:22:43编辑过]
此帖发自手机工控论坛
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/4/9 12:05:58
#4楼
我是看不懂,断路器下面没有接线。

是不是进线拆了?

进线是不是接在断路器出线端的?
大家一起学习
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/9 12:11:22
#5楼
以下是引用YXBK2021/4/9 12:05:58的发言:
我是看不懂,断路器下面没有接线。

是不是进线拆了?

进线是不是接在断路器出线端的?
这是倒进线 工艺上允许吧 南方的产品经常能接触到
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/4/9 12:14:28
#6楼
下进线,主断路器跳闸,加热管坏了,如果接口处可靠,中间搭铁可能性有点大……万用表测量三组加热管阻值和兆欧表测量绝缘……
[此贴子已经被作者于2021/4/9 12:16:06编辑过]
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/9 13:28:55
#7楼
啥也没坏 这正是要讨论的问题  微断系列断路器不论是国外的国内的任何品牌 用在阻性负载时 每一相电流都不能超过40-50安左右  125安系列也不过如此
此帖发自手机工控论坛
7938
文章数:1877
年度积分:125
历史总积分:7938
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2021/4/9 13:57:06
#8楼
如果测量完 啥都没有问题  把所有紧固点都紧固一下   再不行     肯定是有故障  这点可以肯定   那就一个一个元器件采用替换法测试了
开心了就笑,不开心就过会再笑
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/4/9 14:06:43
#9楼
楼主的意思100A的德力西承受不了50A的阻性负载电流……我在开水器上见识过,同样型号的漏电保护器,德力西的用了二个二个都导致缺相,换正泰后就没再出现问题……
此帖发自手机工控论坛