您现在所在的是:

变频器维修

回帖:16个,阅读:3987 [上一页] [1] [2] [下一页]
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2021/1/19 9:52:02
#0楼
同一款变频器遇到这两种情况,我个人觉得有关联发上来请教一下大家什么原因。其原理是什么?
情况一,四个380V变频器用在两台相同机器上,一台机器两个,一个带4KW带4KW四极电机,另一台4KW带2.2KW六极电机,为了避免两轴相互作用产生过压将两台变频器母线并连。4KW电机运行在30HZ左右,2.2KW运行在10HZ左右。刚开机两个电流都为7A左右,越开电流越大,最后(半小时左右)报警过电流。电机比其它同款机器不同变频要烫很多。差不多到不能摸的地步。将两个变频器频率调到50HZ运行电流就小了很多约三点几A。后来实在没招了就用降转矩曲试一下,竞然可以了。运行电流只有3A多。电机也没有原来的烫了。观察很久没有报警。
情况二,同款变频器380V,4KW改做220V2.2KW。带一个2.2KW电机,通过减速机带偏心轮带刀上下往复运动,采用多段速。在多段速转低速时老是报过流,查看故障电流到了22.5A。后来为了确定原因将频率设为电位器,启动电机。50HZ加电流5A左右。调小频率后就能流增大,频率越低电流越大频率30HZ时电流已经有13A左右了,20多HZ电流20几安报警了。实在没办法换了一个变频器就可以了。然后拿变频到厂带载(励磁电机加载)测试,在任何频率运行都没问题。实想不明白原因。
[此贴子已经被jint于2021/1/21 9:18:39编辑过]
20504
fireray
文章数:3648
年度积分:1197
历史总积分:20504
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2021/1/19 12:07:56
#1楼
变频器不适宜长期工作在30赫兹及以下频率。低频下电机就是发热量很大,负载再重一点肯定报警。想要低速最好加减速器,让电机再50赫兹左右工作。
此帖发自手机工控论坛
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2021/1/19 16:10:41
#2楼
回复 #1楼 fireray
别的变频器相同情况下没有发热,同时电流也不会变大。为什么我用降转矩曲线就可以了呢?
2155
2238784699
文章数:81
年度积分:53
历史总积分:2155
注册时间:2017/11/8
发站内信
发表于:2021/1/19 17:58:51
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2155
2238784699
文章数:81
年度积分:53
历史总积分:2155
注册时间:2017/11/8
发站内信
发表于:2021/1/19 18:03:55
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2021/1/19 19:44:33
#5楼
回复 #4楼 2238784699
380改220用四KW改作2.2的,有时候用5.5KW改。应该可以的
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/1/19 21:26:46
#6楼
就算你怕两个轴干扰也没必要母线并联啊,增加个刹车电阻就可以了,这么小的电机,估计你也不会带非常大惯量的负载
19104
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:962
历史总积分:19104
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/1/20 7:11:30
#7楼
是变频器的输出模式与电机的机械模式不够吻合吧。
特定场所,参数调试很重要了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2021/1/20 8:22:08
#8楼
回复 #6楼 goldage
两轴相互作用的,不并会报警的。制动电阻增加成本。
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2021/1/20 8:23:25
#9楼
回复 #7楼 xq09181
用的是V/F控制,电机是普通电机。理论上来讲没什么问题啊。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004