发表于:2021/1/19 9:52:02
#0楼
同一款变频器遇到这两种情况,我个人觉得有关联发上来请教一下大家什么原因。其原理是什么?
情况一,四个380V变频器用在两台相同机器上,一台机器两个,一个带4KW带4KW四极电机,另一台4KW带2.2KW六极电机,为了避免两轴相互作用产生过压将两台变频器母线并连。4KW电机运行在30HZ左右,2.2KW运行在10HZ左右。刚开机两个电流都为7A左右,越开电流越大,最后(半小时左右)报警过电流。电机比其它同款机器不同变频要烫很多。差不多到不能摸的地步。将两个变频器频率调到50HZ运行电流就小了很多约三点几A。后来实在没招了就用降转矩曲试一下,竞然可以了。运行电流只有3A多。电机也没有原来的烫了。观察很久没有报警。
情况二,同款变频器380V,4KW改做220V2.2KW。带一个2.2KW电机,通过减速机带偏心轮带刀上下往复运动,采用多段速。在多段速转低速时老是报过流,查看故障电流到了22.5A。后来为了确定原因将频率设为电位器,启动电机。50HZ加电流5A左右。调小频率后就能流增大,频率越低电流越大频率30HZ时电流已经有13A左右了,20多HZ电流20几安报警了。实在没办法换了一个变频器就可以了。然后拿变频到厂带载(励磁电机加载)测试,在任何频率运行都没问题。实想不明白原因。
[此贴子已经被jint于2021/1/21 9:18:39编辑过]