产品本身是金属外壳,是客户自制的传感器,输出电压信号。设备上有一台伺服,伺服未励磁时,电压信号在示波器上是一条直线;只要伺服一励磁,电压信号的噪声非常明显,前面一段直线,后面一段尖波凸起凹下,然后有一段直线,一段尖波。已经把伺服的线和传感器的线分开布置了。伺服电源也有滤波器。还有其它的一些方向能降低这个干扰吗?
48894
kdrjl 版主
文章数:24406
年度积分:111
历史总积分:48894
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/1/12 11:39:06
#1楼
那个被干扰的传感器是不是信号的地和外壳是通的?如果是,把传感器悬空看看现象呢?
我是你的朋友
13285
pqsh 版主
文章数:5636
年度积分:115
历史总积分:13285
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/1/12 11:46:15
#2楼
不共电源.外壳单独接地.