发表于:2020/12/1 22:58:01
#0楼
控制要求:自来水池液位降低,根据液位降低的多少,控制补水管道阀门的大小,还要把液位高低信号送到消防值班室,防止补水过多把泵房淹了,消防值班室离水池有好几百米,液位信号走线去消防值班室施工难度大,如果用无线通讯模块技术难度大吗?