师傅们,更换自愈式并联电容器需要给电容器放电的吧?还是说切掉电源过5分钟以后操作,让电容器内部电阻自己放电?你们都是怎么操作的?
今天11月17号,电容采购到位,更换新电容:第一步,把转换开关从自动转到停止,退出电容运行,断开总闸。第二步:5分钟后万用表验电,确定没电,然后再用变频器刹车电阻搭了一下确保安全。第三步:更换后新电容,检查了一下接触器,热继电器,保险丝座接线。测量保险丝是否完好。第四步:合闸上电,转换开关打到自动,自动投入电容运行。第五步:测量每一组电容运行电流,基本平衡在23A左右。额定电流26.2A,可能电流表有点误差吧。当时没投入电容运行时候负载电流300多A了,投入电容运行,一共自动投入了7组,电流170左右,负载电流200多A,功率因素也比较完美了。