您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:1729 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

132kw电机软起失败

14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/12 15:25:40
#0楼
附件 IMG_20201112_142911.jpg
多次启动  高压 或 低压保险断 变压器 315KVA




附件 IMG_20201112_152004.jpg
此帖发自手机工控论坛
9071
towngas
文章数:1398
年度积分:1108
历史总积分:9071
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2020/11/12 16:09:57
#1楼
如果排除电机及负载因素,高低压保险整定没问题的话,就只有翻翻软起说明书了,看看设置值是否有问题。
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/12 17:03:25
#2楼
设置没问题 和软启动器厂家要求的相同  这种靠电流启动方式确实是不可取 该软启动器厂家技术说的挺靠谱230的额定电流 限流百分之220  不超315KVA变压器短时极限
此帖发自手机工控论坛
17375
pan_xiansheng
文章数:2332
年度积分:1023
历史总积分:17375
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/11/12 17:54:39
#3楼
预料之中,软启动不是什么好东西,还不如 Y /△启动。
50
454440953
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/11/8
发站内信
发表于:2020/11/12 19:14:54
#4楼
很多事儿经验很重要, 理论还要结合实践,一看参数,二看熔丝。我是祥力电机制造有限公司的售后,这事儿我们遇的比较多。
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/11/12 21:15:52
#5楼
回复 #3楼 pan_xiansheng
软启动起不了的,星角更没戏。
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/11/12 21:28:26
#6楼
破碎机本来就是大惯量的重载,肯定会比较困难的,2.2倍限制挑战好大。
附件 无标题.jpg
我这个是90kW罗茨风机带启动气压排风阀的正常启动过程,如果排风阀损坏的情况下启动电流会达到800A。
[此贴子已经被作者于2020/11/12 21:28:47编辑过]
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/11/12 21:35:19
#7楼
这变压器容量来带这个电机本来就有点吃力,不考虑变频器的话还是有点难度的,星三角就更不用去考虑的
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/13 2:23:35
#8楼
以下是引用goldage2020/11/12 21:35:19的发言:
这变压器容量来带这个电机本来就有点吃力,不考虑变频器的话还是有点难度的,星三角就更不用去考虑的
星角启动可能会很顺利启动
此帖发自手机工控论坛
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/11/13 8:20:44
#9楼
以下是引用lvpretend2020/11/12 21:15:52的发言:
软启动起不了的,星角更没戏。
软启动器就是世界第一垃圾,
[此贴子已经被超级大手于2020/11/14 7:15:07编辑过]
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006