中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 星三角接线问题
发表新帖 回复该主题
回帖:30个,阅读:2223 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

星三角接线问题

分享到
18019
qq2994216177
文章数:5319
年度积分:604
历史总积分:18019
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/10/24 11:30:51
#0楼
去年洪水后安装除废气风机的厂家来维护电机【刚安装好没使用发生了洪水】后车间工人基本没开风机,前段时间启动后烧毁了,今天我去拆线,发现这样接线,如图所示,星角启动箱不是我做的,它的六个出线端线号是U1V1W1U2V2W2,看线路角启动的时候是U1U2同相,V1V2同相,W1W2同相,UVW分别用黄绿红色线接的。
附件 IMG20201024094353.jpg
附件 IMG20201030133105.jpg
。30号老板买了新电机换上,试机OK,角运行时候测量三相电流基本平衡,30a,电机额定电流34a。
[此贴子已经被作者于2020/10/30 21:05:20编辑过]
此帖发自手机工控论坛
3767
dffeifei110
文章数:930
年度积分:66
历史总积分:3767
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2020/10/24 12:03:33
#1楼
感觉不对劲啊!
附件 星三角降压启动.jpg
[此贴子已经被作者于2020/10/24 12:04:26编辑过]
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
18019
qq2994216177
文章数:5319
年度积分:604
历史总积分:18019
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/10/24 13:49:58
#2楼
第一次我接的线,上下颜色一样对应一组线,试机测量电流正常。洪水后风机工厂的人接成这样了……
此帖发自手机工控论坛
7968
蜀中之首
文章数:5235
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/10/24 15:08:49
#3楼
附件 image.jpg
放大图片很明显的V2,W1

附件 image.jpg
查一下同色线走向,线号他们调整了吗?接完线试运行没有?
50
周永全
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/3/13
发站内信
发表于:2020/10/24 15:38:35
#4楼
量主接和角接的接触器那不就知道了吗  也许别人在接触器那端调线了呢
此帖发自手机工控论坛
18019
qq2994216177
文章数:5319
年度积分:604
历史总积分:18019
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/10/24 19:22:22
#5楼
以下是引用周永全2020/10/24 15:38:35的发言:
量主接和角接的接触器那不就知道了吗  也许别人在接触器那端调线了呢
箱子是别人做的,第一次我接的线,按照做箱人的编号,uvw分别对应黄绿红两根4芯线接的,运行测试过电流,正常的,奇怪的是洪水后他们拿去烘干线圈这样接线,车间工人说开过几次,每次运行十分钟左右,这次冒烟烧毁,箱子里的热继电器也没有动作……
此帖发自手机工控论坛
18019
qq2994216177
文章数:5319
年度积分:604
历史总积分:18019
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/10/24 19:25:09
#6楼
以下是引用蜀中之首2020/10/24 15:08:49的发言:
附件 image.jpg
放大图片很明显的V2,W1

附件 image.jpg
查一下同色线走向,线号他们调整了吗?接完线试运行没有?
箱子里第一次我接的线,他们没有动,我上午特地重新检查一遍,角运行的时候两组黄绿红同颜色的是同一相,电机端上下接同颜色才能角运行才对……
此帖发自手机工控论坛
50
Healthy
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/16
发站内信
发表于:2020/10/24 19:28:48
#7楼
三角形接线竖着接,星型横着接
此帖发自手机工控论坛
50
Healthy
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/16
发站内信
发表于:2020/10/24 19:30:33
#8楼
错大了,等于U1U2,V1V2,W1W2接在一起,绕组短接了。也不是星型,也不是三角形接法
此帖发自手机工控论坛
40994
YXBK 版主
文章数:18793
年度积分:1408
历史总积分:40994
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/10/24 19:43:58
#9楼
如果接错线是不可能运行十分钟左右的,一般马上就跳闸了。
大家一起学习
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005