您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:1956 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
50
余小飞
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/9/10
发站内信
发表于:2020/10/7 22:25:11
#0楼
医院内的成套是配电及控制都是ABB的,包括柜体及元器件都是ABB。现有无功补偿熔断器+接触器+电抗+电容器,近期发现多个无功补偿回路内的熔丝炸毁。求是什么原因,是谐波问题引起电压电流畸变还是其他什么原因?

附件 IMG_20201007_102658.jpg
[此贴子已经被jint于2020/10/14 9:15:29编辑过]
此帖发自论坛手机版
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/10/7 23:14:32
#1楼
更换崭新的熔断保险以后,接通电源工作,待补偿投入以后,立即使用钳形电流表测量三相的工作电流,如果经常烧毁熔断器,肯定会超电流的,更换补偿电容器,这玩意是有使用寿命的,不是医院的老板想让它服役N年,就能服役N年的。
18708
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1010
历史总积分:18708
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/10/7 23:16:09
#2楼
可能是谐波电流在系统中发生谐振了,导致谐波电流增加。
摸着石头过河,走自己的路吧!
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/10/8 8:04:10
#3楼
应该是投切时涌流过大造成的,可以考虑过0投切的智能电容器组试试看。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
7417
jxxs20101001
文章数:360
年度积分:961
历史总积分:7417
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2020/10/8 9:17:37
#4楼
把投入时间设大,以免电容没完全放电,被带电投入。
50
余小飞
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/9/10
发站内信
发表于:2020/10/8 20:00:07
#5楼
回复 #1楼 cfg168
若是过载,接触器会先报废的,接触器63A,熔断器100A,实际故障中接触器还好的,熔断器炸了
此帖发自论坛手机版
50
余小飞
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/9/10
发站内信
发表于:2020/10/8 20:01:09
#6楼
回复 #2楼 fsjnzhouyan
若是过载,接触器会先报废的,接触器63A,熔断器100A,实际故障中接触器还好的,熔断器炸了
此帖发自论坛手机版
50
余小飞
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/9/10
发站内信
发表于:2020/10/8 20:02:21
#7楼
回复 #4楼 jxxs20101001
这个应该不会犯这么低级的错误,都是ABB的,包括控制系统,元器件,柜子。
此帖发自论坛手机版
50
余小飞
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/9/10
发站内信
发表于:2020/10/8 20:06:56
#8楼
回复 #2楼 fsjnzhouyan
这样的话得测谐波了
此帖发自论坛手机版
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/10/8 21:35:17
#9楼
看你的图片,这个接触器是直接投入的那款,不是很适合用于补偿柜哦,一般补偿柜的接触器要用专用的哦

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004