冷却塔水池,1.恒压供水给设备冷却循环,泵M1、M2一备一用;2.冷却塔三个泵(M3、M4、M5)一直开启把水池水抽上去,三个风机(M6、M7、M8)温度大于25℃开启一个,27℃开启两个,29℃开启三个;
28436
YXBK 版主
文章数:13627
年度积分:2979
历史总积分:28436
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/8/3 15:35:44
#1楼
温度这里3个温控器分别控制M6、M7、M8,25度时M6启动,27度时M7启动,这时就是2台都启动了,29度时就M8启动,这个时候3台都启动了,其他都是各管各的,单独启停就可以了。
大家一起学习
56
17772660363
文章数:3
年度积分:56
历史总积分:56
注册时间:2020/8/3
发站内信
发表于:2020/8/3 15:41:01
#2楼
其他控制的话楼上说的就没问题 如果说需要恒压的话就加变频器和带模拟量的压力传感器 利用变频器自带的PID功能实现恒压供水
6860
蜀中之首
文章数:4663
年度积分:2127
历史总积分:6860
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/8/3 22:07:46
#3楼
问题不清
既然恒压,M3-5为什么一直开着,不怕溢出水务局来要账
75
809679400
文章数:9
年度积分:75
历史总积分:75
注册时间:2020/8/3
发站内信
发表于:2020/8/4 9:04:49
#4楼
冷却塔水池,1.恒压供水给设备冷却循环,泵M1、M2一备一用;2.冷却塔三个泵(M3、M4、M5)一直开启把水池水抽上去,三个风机(M6、M7、M8)温度大于25℃开启一个,27℃开启两个,29℃开启三个;3.水池水低于一定液位泵M9补井水;4.水池温度高于30摄氏度冷水机泵(M10、M11、M12)逐一开启给水池降温。
这个实现准备PLC控制全部泵,温度液位信号用4-20mA信号,
疑问:泵功率较大一个30KW,用交流接触器控制是否可行?
冷水机是整套设备,怎么接入我的PLC来控制?
75
809679400
文章数:9
年度积分:75
历史总积分:75
注册时间:2020/8/3
发站内信
发表于:2020/8/4 9:11:46
#5楼
回复 #1楼 YXBK
发表于:2020/8/4 9:12:50
#6楼
回复 #3楼 蜀中之首
M3到M5是把回来的水抽上去散下来降温用的
17048
PLC-hmi
文章数:7150
年度积分:1685
历史总积分:17048
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/8/4 9:21:54
#7楼
30KW正常需要变频器或者软启动的
75
809679400
文章数:9
年度积分:75
历史总积分:75
注册时间:2020/8/3
发站内信
发表于:2020/8/4 9:25:41
#8楼
回复 #7楼 PLC-hmi
发表于:2020/8/4 9:45:40
#9楼
plc输出继电器信号控制。