您现在所在的是:

电工技术

回帖:20个,阅读:1593 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/7/6 14:02:15
#0楼

各位分析下这大概会是什么情况?排除表的问题。
[此贴子已经被作者于2020/7/6 14:54:32编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/7/6 15:01:47
#1楼
绝缘有击穿放点。
摸着石头过河,走自己的路吧!
5171
2251834141
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:5171
注册时间:2013/9/26
发站内信
发表于:2020/7/6 16:26:02
#2楼
击穿打火!
此帖发自手机工控论坛
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2020/7/6 16:39:11
#3楼
绝缘击穿了。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/7/6 19:27:18
#4楼
有击穿现象。
我是你的朋友
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/7/6 20:28:14
#5楼
楼主这个是多少电压等级的线缆?
看接头不小于10KV吧?
但是按照10KV电缆要求用这个绝缘摇表做检测也不对吧!
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/7/6 20:39:59
#6楼
好像是电压升到一定程度、或者持续一段时间后,绝缘击穿了。
此帖发自手机工控论坛
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/7/6 22:14:48
#7楼
以下是引用wenquan7532020/7/6 20:28:14的发言:
楼主这个是多少电压等级的线缆?
看接头不小于10KV吧?
但是按照10KV电缆要求用这个绝缘摇表做检测也不对吧!
10KV电机,2500V摇表
此帖发自手机工控论坛
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/7/6 22:16:03
#8楼
以下是引用fsjnzhouyan2020/7/6 15:01:47的发言:
绝缘有击穿放点。
上升到一定程度突降,然后再摇继续上升又突降,如果是击穿应该也不会突降后继续上升。
此帖发自手机工控论坛
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
5099
小笑笑
文章数:782
年度积分:190
历史总积分:5099
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2020/7/7 9:35:42
#9楼
有击穿现象,因为摇表输出功率太小,击穿后再恢复完全有可能。但也有可能是被测点有潮湿或污渍造成击穿。另,为什么测量时另二相未短路接地?测量结束时先停止摇表再将测笔拿开也属操作不规范。
[此贴子已经被作者于2020/7/7 9:38:41编辑过]