中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 摇绝缘时绝缘电阻上去后突降
发表新帖 回复该主题
回帖:20个,阅读:1516 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

摇绝缘时绝缘电阻上去后突降

分享到
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/7/7 9:47:58
#10楼
以下是引用小笑笑2020/7/7 9:35:42的发言:
有击穿现象,因为摇表输出功率太小,击穿后再恢复完全有可能。但也有可能是被测点有潮湿或污渍造成击穿。另,为什么测量时另二相未短路接地?测量结束时先停止摇表再将测笔拿开也属操作不规范。
[此贴子已经被作者于2020/7/7 9:38:41编辑过]

测量时要另两相短接接地怎么说? 测的是相对地绝缘,电机星型接法。后面的操作确实是没注意到,他们现场两人操作在。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
5038
小笑笑
文章数:781
年度积分:129
历史总积分:5038
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2020/7/7 10:03:11
#11楼
测量相对地绝缘时需将另二相短路后接地,因为摇表是一个直流发电机,对地测量时其实测量的是被测相对地的直流泄漏电流,这时被测相与另二相也存在电位差,测量结束后另二相也需对地放电,另二相短路后接地就不需要这步操作。
测量时应先将摇表摇到接近转速然后接测笔,结束时应先将测笔离开后再停止摇表,不然就象视频里看到的一样停止摇表时指针打到头,表示被测相的充电电流反向通过摇表对地放电,有可能造成摇表损坏,
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/7/7 10:14:22
#12楼
以下是引用小笑笑2020/7/7 10:03:11的发言:
测量相对地绝缘时需将另二相短路后接地,因为摇表是一个直流发电机,对地测量时其实测量的是被测相对地的直流泄漏电流,这时被测相与另二相也存在电位差,测量结束后另二相也需对地放电,另二相短路后接地就不需要这步操作。
测量时应先将摇表摇到接近转速然后接测笔,结束时应先将测笔离开后再停止摇表,不然就象视频里看到的一样停止摇表时指针打到头,表示被测相的充电电流反向通过摇表对地放电,有可能造成摇表损坏,

谢谢您的耐心专业的解答,可表情抱歉,前面我还是没懂,这是测电机绝缘不是测电缆啊,这根线是电机内部直接引出来,另外两相短接后接地绝缘不就为0了吗?您说的是不是测电缆时的注意事项?
[此贴子已经被作者于2020/7/7 10:35:56编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
5038
小笑笑
文章数:781
年度积分:129
历史总积分:5038
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2020/7/7 10:52:01
#13楼
不好意思,我以为测量的是电缆。电机引出线只有三根?星接应该有中性点引出线吧。要不也判断不出到底是那相有问题。
[此贴子已经被作者于2020/7/7 10:53:16编辑过]
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/7/7 10:54:37
#14楼
以下是引用小笑笑2020/7/7 10:52:01的发言:
不好意思,我以为测量的是电缆。电机引出线只有三根?星接应该有中性点引出线吧。要不也判断不出到底是那相有问题。
[此贴子已经被作者于2020/7/7 10:53:16编辑过]

有的有,有的没有,根据要求来的,这个有,可能视频里没拍到,有个TBP的过电压中性点保护器的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/7/7 11:00:28
#15楼
以下是引用小笑笑2020/7/7 10:52:01的发言:
不好意思,我以为测量的是电缆。电机引出线只有三根?星接应该有中性点引出线吧。要不也判断不出到底是那相有问题。
[此贴子已经被作者于2020/7/7 10:53:16编辑过]

说到这想起了一个以前经常出现的缺陷,常规的3+2电缆中性线和地线截面积都是都为相线的1/2左右,但电机电缆我们公司都是订制的,公司为了省钱经常用3*50+2*10这样类似的电缆,经常绝缘出现问题,后来发现出问题的都是中性线芯,主要是做的绝缘层太薄了,经常被击穿。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
25119
wenquan753
文章数:15287
年度积分:50
历史总积分:25119
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/7/7 15:37:58
#16楼
回复 #15楼 yutianhe95
你们公司真会算
地线和零线规范上最多只能比相线截面积小一半。
3686
7sun777
文章数:318
年度积分:527
历史总积分:3686
注册时间:2015/7/6
发站内信
发表于:2020/7/7 16:37:54
#17楼
回复 #12楼 yutianhe95
相间阻抗用电桥
电机绝缘摇摇表▂原楼主早点解决故障
4943
82252031
文章数:784
年度积分:174
历史总积分:4943
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/7/7 16:59:47
#18楼
先解开星点测量各相对地,再测相间,找出故障相后如果还是这样,可考虑做耐压试验
此帖发自手机工控论坛
4830
想想看
文章数:1465
年度积分:51
历史总积分:4830
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2020/7/8 15:13:39
#19楼
做耐压试验吧
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005