您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:23个,阅读:4001 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
22485
liuxd6909
文章数:11937
年度积分:53
历史总积分:22485
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/6/25 9:32:01
#0楼
1、故障现象:电动三通热水阀门和冷水阀门都不能自动控制,控制屏上也无反馈开度显示,因设备在运行,热水阀处于关闭状态,阀就地电源线拆除,控制和反馈线都还接着,冷水阀所有线都已拆除,为就地手动打开状态。
2、柜内检查结果:
(1)、两个模拟量模块AM1(EM AM06)和AM3(EM AM03)的DIAG红灯一直在闪;AM1的模拟输出0通道(接电动热水阀门4-20mA开度控制信号)绿灯常亮,1通道(接电动冷水阀门4-20mA开度控制信号)红灯在闪;AM3的所有模拟输入通道红灯一直闪。
(2)、来自电动热水阀门4-20mA开度反馈信号AI9+、AI9-接在AM3(EM AM03)模拟输入0通道上 ,去电动热水阀门4-20mA开度控制信号AO1+、AO1-接在AM1(EM AM06)模拟输出0通道上,另外还有两根24VAC阀门电源线,一根接地线,去往电动热水阀门按图纸接法是7棵线,但问题是,在柜内输出端子排上已将AI9-和AO1-进行短接成为公共线,所以去阀门接线只有6棵线。
分别是电源2根,接地线1根,开度控制与反馈线3根(控制信号、反馈信号与公共线)。
3、疑问:这样把接自不同模拟量扩展模块的电动阀输出与反馈模拟4-20mA信号-短接在一起成为公共线的接法是否可行 ,能不能因此烧坏模拟量模块。因经现场检查,怀疑AM3(EM AM03)已经烧坏。

附件 微信图片_20200625092856.jpg

附件 微信图片_20200625093054.jpg




附件 AM1.jpg

附件 AM3.jpg
[此贴子已经被作者于2020/6/28 23:29:28编辑过]
思想决定高度
19507
pqsh 版主
文章数:7447
年度积分:123
历史总积分:19507
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/6/25 17:29:01
#1楼
有可能-端都到电源负.
diag的信息是什么?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
27015
goldage
文章数:15284
年度积分:307
历史总积分:27015
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/25 20:44:53
#2楼
既然阀门的开度控制是通过4--20ma信号,先提供一个信号,先把阀门修好再说
1154
564704811
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1154
注册时间:2016/12/2
发站内信
发表于:2020/6/25 21:52:52
#3楼
柜子上的模拟量模块这样闪烁,可能是你组态有问题
25175
wenquan753
文章数:15253
年度积分:50
历史总积分:25175
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/6/26 10:32:39
#4楼
比例阀电源开闭控制和信号反馈基本上都是6线。
现在是开关都不能动作?
可以PLC在线给定一个开关信号看看能不能动作。
首先得确认是程序问题阀问题还是上位机问题。
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/6/26 11:44:33
#5楼
看样子是用了一段时间的,可能模块坏了,或开度传感器坏了/线断了----没有信号进PLC
找个4-20mA,替换现场的,看看反应
22485
liuxd6909
文章数:11937
年度积分:53
历史总积分:22485
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/6/26 15:33:15
#6楼
以下是引用wenquan7532020/6/26 10:32:39的发言:
发表于:2020/6/26 15:35:29
#7楼
以下是引用蜀中之首2020/6/26 11:44:33的发言:
看样子是用了一段时间的,可能模块坏了,或开度传感器坏了/线断了----没有信号进PLC
找个4-20mA,替换现场的,看看反应
从交付那天起热水阀和冷水阀一样都不能自动控制 。
思想决定高度
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/6/26 19:21:54
#8楼
回复 #7楼 liuxd6909
这样也能验收,魔力
或许编程的跳槽了留下一个未完成的东西
22485
liuxd6909
文章数:11937
年度积分:53
历史总积分:22485
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2020/6/26 20:26:51
#9楼
以下是引用蜀中之首2020/6/26 19:21:54的发言:
这样也能验收,魔力
或许编程的跳槽了留下一个未完成的东西
还不止这,厂家对程序还作了技术保护,很头疼的一件事。
思想决定高度

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

218.4014