您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1758 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电机星角转换跳闸

50
442443017
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/12/21
发站内信
发表于:2020/6/18 22:39:30
#0楼
一台37KW的油泵电机,星起动时电流116A,5秒后转换角接就跳断路器。断路器有点小,才40A,不过机器是用了很久的,怀疑是负载有变化,油泵可能有问题了,叫机修去处理,没跟进了。现在的疑问是星形起动电流116A是不是不怎么正常?
此帖发自手机工控论坛
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/6/19 0:02:13
#1楼
40A的断路器带37KW的马达,选型是不对的,你可以看马达的制造商铭牌信息,马达的额定电流应该是74A左右。
438
幸福的熊
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:438
注册时间:2018/11/17
发站内信
发表于:2020/6/19 8:10:27
#2楼
楼上正解!
23290
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:296
历史总积分:23290
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/6/19 8:13:48
#3楼
37KW配40A断路器,啥也不想说了,看看断路器脱扣电流倍数和时间吧
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
43594
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:973
历史总积分:43594
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/6/19 8:17:31
#4楼
先把40A的断路器换成100A的,然后转换成功后在测一下电流是多少
大家一起学习
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/19 8:28:48
#5楼
负载可能很轻  启动电流不大   换80-100安开关都可
此帖发自手机工控论坛
18481
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:133
历史总积分:18481
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/19 11:46:32
#6楼
楼主这个40a如果是d型,安装在角型接触器下端做保护还是可以的,关键是你这个断路器安装在哪个位置呢?
此帖发自手机工控论坛
4956
gc666
文章数:1371
年度积分:50
历史总积分:4956
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2020/6/19 12:50:56
#7楼
空气开关用80A或100A的,主接触器100A的两个.封线接触器1个40A,电缆在30米以内用25平方的以外的话用35平方的!
19310
fsjnzhouyan
文章数:4909
年度积分:477
历史总积分:19310
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/6/19 13:34:51
#8楼
40A开关是小了,不过以前可以正常使用现在跳闸有可能是机械负载阻力增加了,检查机械看看吧(如电机轴承等)。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3014
鑫龙电气工作室
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:3014
注册时间:2013/3/23
发站内信
发表于:2020/6/19 20:15:40
#9楼
星三角接触器有没有机械互锁?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006