您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:1242 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

断路器也中暑?

3611
伟业机电学院
文章数:751
年度积分:50
历史总积分:3611
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2020/6/16 9:29:33
#0楼
两个32A3p漏电断路器居然烧成这样,负载是两台1.5KW轴流风机;经检查风机没问题。
附件 IMG_20200616_092840.jpg



附件 IMG_20200616_092904.jpg



附件 IMG_20200616_092916.jpg
此帖发自手机工控论坛
3611
伟业机电学院
文章数:751
年度积分:50
历史总积分:3611
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2020/6/16 9:32:42
#1楼
开始我以为是接线松动导致,经检查没问题。断路器壳体应该是阻燃材料才对啊。
此帖发自手机工控论坛
43595
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:974
历史总积分:43595
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/6/16 11:04:21
#2楼
如果线头没松,是不是线小了,要不怎么会烧
大家一起学习
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/6/16 11:07:47
#3楼
1、就算接线端子牢固,你断路器里面的动触点和静触点能保证接触完好?
2、再怎么阻燃,也只是把燃点提高而已,并不能根治烧毁,电气接触不良产生的打火,短路或者过流导致高温,能融化铝线铜线,你觉得啥阻燃材料能抗这个温度?
3611
伟业机电学院
文章数:751
年度积分:50
历史总积分:3611
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2020/6/16 11:15:54
#4楼
以下是引用YXBK2020/6/16 11:04:21的发言:
如果线头没松,是不是线小了,要不怎么会烧
内部触点接触不良导致
此帖发自手机工控论坛
18481
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:133
历史总积分:18481
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/16 11:23:59
#5楼
接线紧固也不能保证内部触点良好,所以便宜的断路器出现这样的问题多……
此帖发自手机工控论坛
9094
chengzheng
文章数:1739
年度积分:462
历史总积分:9094
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2020/6/16 11:32:18
#6楼
综上所述,还是质量问题
16162
lliu1978
文章数:6819
年度积分:177
历史总积分:16162
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2020/6/16 14:45:40
#7楼
这种空开出现这种现象正常啊!内部触点质量不过关啊!
学习永不停止!
86033
ZCMY 版主
文章数:47529
年度积分:552
历史总积分:86033
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/6/16 15:51:37
#8楼
坏了就换新的;
3611
伟业机电学院
文章数:751
年度积分:50
历史总积分:3611
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2020/6/16 16:28:46
#9楼
难道正泰电器还不算知名品牌?
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004