#0楼
两个32A3p漏电断路器居然烧成这样,负载是两台1.5KW轴流风机;经检查风机没问题。
附件 IMG_20200616_092840.jpg



附件 IMG_20200616_092904.jpg



附件 IMG_20200616_092916.jpg
此帖发自手机工控论坛
3561
伟业机电学院
文章数:751
年度积分:71
历史总积分:3561
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2020/6/16 9:32:42
#1楼
开始我以为是接线松动导致,经检查没问题。断路器壳体应该是阻燃材料才对啊。
此帖发自手机工控论坛
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/6/16 11:04:21
#2楼
如果线头没松,是不是线小了,要不怎么会烧
大家一起学习
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/6/16 11:07:47
#3楼
1、就算接线端子牢固,你断路器里面的动触点和静触点能保证接触完好?
2、再怎么阻燃,也只是把燃点提高而已,并不能根治烧毁,电气接触不良产生的打火,短路或者过流导致高温,能融化铝线铜线,你觉得啥阻燃材料能抗这个温度?
3561
伟业机电学院
文章数:751
年度积分:71
历史总积分:3561
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2020/6/16 11:15:54
#4楼
以下是引用YXBK2020/6/16 11:04:21的发言:
如果线头没松,是不是线小了,要不怎么会烧
内部触点接触不良导致
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/16 11:23:59
#5楼
接线紧固也不能保证内部触点良好,所以便宜的断路器出现这样的问题多……
此帖发自手机工控论坛
8580
chengzheng
文章数:1655
年度积分:402
历史总积分:8580
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2020/6/16 11:32:18
#6楼
综上所述,还是质量问题
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2020/6/16 14:45:40
#7楼
这种空开出现这种现象正常啊!内部触点质量不过关啊!
学习永不停止!
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/6/16 15:51:37
#8楼
坏了就换新的;
3561
伟业机电学院
文章数:751
年度积分:71
历史总积分:3561
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2020/6/16 16:28:46
#9楼
难道正泰电器还不算知名品牌?