1134
yao0nie0
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1134
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2020/6/6 18:10:42
#0楼
0-800度的热电偶,变送出4-20毫安的电流,接到200smart的模拟量模块上。模拟量模块电流输入选择为0-20毫安。通过几个计算才能计算出准确的温度啊?
模拟量模块电流测量范围4-20毫安对应0-27648
现在模拟量输入值6280
需要减掉5530么?
此帖发自论坛手机版
85721
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:240
历史总积分:85721
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/6/6 19:12:42
#1楼
就是个直线对应关系;
模拟量模块电流输入选择为0-20毫安,对应0~27648;那么4~20mA对应的就是5530~27648;
42996
YXBK 版主
文章数:19746
年度积分:375
历史总积分:42996
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/6/6 19:45:34
#2楼
(读出的数-5530)*(27648/(27648-5530))
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
1134
yao0nie0
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1134
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2020/6/7 8:42:26
#3楼
以下是引用YXBK2020/6/6 19:45:34的发言:
(读出的数-5530)*(27648/(27648-5530))
能给说一下这个原理么?谢谢
此帖发自论坛手机版
85721
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:240
历史总积分:85721
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/6/7 9:08:41
#4楼
附件 换算.jpg
1134
yao0nie0
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1134
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2020/6/7 10:04:44
#5楼
这个公式是把4-20毫安的 数值换算成0-20毫安了么?
按照这个公式计算,得出的温度26度,但是另一个传感器的温度显示是30啊
此帖发自论坛手机版
19383
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:101
历史总积分:19383
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/7 10:09:38
#6楼
数据对应明白了,加减乘除运算。
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/6/7 10:42:50
#7楼
以下是引用yao0nie02020/6/7 10:04:44的发言:
这个公式是把4-20毫安的 数值换算成0-20毫安了么?
按照这个公式计算,得出的温度26度,但是另一个传感器的温度显示是30啊
不要简单的说另一个怎样,详细点
比如,那个传感器也是0-800度,也用了4-20mA变送器,接入PLC/温控表......
PLC程序如何运算的
估计是数制不合要求
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/6/7 11:04:30
#8楼
以下是引用yao0nie02020/6/7 8:42:26的发言:
以下是引用YXBK2020/6/6 19:45:34的发言:
(读出的数-5530)*(27648/(27648-5530))
能给说一下这个原理么?谢谢
(读出的数-5530)*(800/(27648-5530))
修正一下,这就是三角函数的问题
28112
guanyumou 版主
文章数:10560
年度积分:90
历史总积分:28112
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/6/7 11:29:12
#9楼
0-20mA对应PLC内部0-27648
4-20mA对应PLC内部5530~27648
有一个20%的偏移量。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接