发表于:2020/6/7 12:04:37
#10楼
以下是引用蜀中之首在2020/6/7 10:42:50的发言:
比如,那个传感器也是0-800度,也用了4-20mA变送器,接入PLC/温控表......
PLC程序如何运算的
估计是数制不合要求
另一个也是热电偶的,直接接到热电偶模块上了。以下是引用yao0nie0在2020/6/7 10:04:44的发言:
这个公式是把4-20毫安的 数值换算成0-20毫安了么?
按照这个公式计算,得出的温度26度,但是另一个传感器的温度显示是30啊
不要简单的说另一个怎样,详细点这个公式是把4-20毫安的 数值换算成0-20毫安了么?
按照这个公式计算,得出的温度26度,但是另一个传感器的温度显示是30啊
比如,那个传感器也是0-800度,也用了4-20mA变送器,接入PLC/温控表......
PLC程序如何运算的
估计是数制不合要求
此帖发自论坛手机版