以下是引用yao0nie0在2020/5/15 12:42:21的发言:
不三个接触器都这样。哎。
任意短接接触器线圈的1 2 3中的两个,测跟0线都是短路,阻值70
这不是短路,更不是有短路现象,有70欧姆的电阻是正常现象,这70欧姆电阻是接触器线圈的直流电阻。如果真的有短路,你一通电就会爆(或者冒烟)了,连这都不懂你怎么能排除该电路故障呢?
你没有PLC控制星/三角启动的电路图,无法从电路帮你分析故障在哪里。
因为既然有PLC控制,除了联锁、互锁触点外,外部的什么时间继电器等都不应该有实际元器件存在。通常PLC通过外部的三个继电器(或者PLC内部的继电器)分别控制三个接触器构成星/三角启动。
所以,你提供的参考电路与你说使用PLC控制,从理论上来说是说不通的。
也就是说,你必须通电,按下启动按钮后测量外部各继电器、接触器的线圈两端,看电压是否正常,不正常,就要反方向沿电路回找故障点。
你要把你PLC控制星/三角电路绘画出来,别人才能帮你分析故障点,实在不行,也要把你设备的这部分电路拍照片发上来让别人帮你分析。
[此贴子已经被作者于2020/5/15 20:50:26编辑过]